admin 發表於 2023-9-7 13:19:23

防静電地板安装工程施工工藝

1. 勾當地板的品種和规格由設計人肯定,并在施工圖中示明。

竹北抽化糞池,2. 勾當地面层承载耳康貼,力還應小于7.5Mpa,体系電阻應為105 ~1010 Ω。板块面 應平整、坚實、并具备耐用磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静電等特色,技能機能應合适 現行國度尺度。

3. 滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材質要合适要合适请求。

2、 重要機具

程度仪、铁制程度尺、铁制方尺、2~3m靠尺板、墨斗或粉线包、小线、线坠、扫帚、 盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、開刀、吸盘、手推車、铁簸箕、小铁锤、合金 钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木匠截料锯、刀锯、木匠用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、 小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、东西袋、泡沫塑料拖鞋等。

3、 功课前提

1. 起首依照設計圖纸请求,事前把要铺設的勾當地板的下层做好(大可能是水泥 地面或 現制水磨地面等),下层概况應平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%安装前應打扫清洁, 需要時,在其面上涂刷绝缘脂或油漆. 房間平面如是矩形,其相邻墙体必需互相垂直。

2. 安装勾當地板面层,必需待室内各項工程竣工和跨越地板面承载力的装备進入房間预定 置以後,方可举行,不得交织施工;也不得在房間内加工。相邻房間内也應全数竣工。

3. 架設勾當地板面层前,要查抄查對地面面层標高,應合适設計请求。将室内附近的墙划出 面层標高節制程度线。

4. 大面积架設前,應先放出施工大样,并做样板間,經質检部分判定及格方可组织按样板 間请求施工。

4、 操作工藝

1. 工藝流程 下层處置與清算-->找中、套方、分格、定位弹线-->安装固定可調支架和引条――>铺設勾當地板 面层-->清擦和打蜡

2. 下层處置與清算:勾當地板面层的骨架應支承在現浇混凝土上抹水泥沙浆地面或水磨石 楼地面下层上,下层概况應平整、光洁、不起灰尘,含水率不大于8%。安装前應當真清擦 清洁,需要時,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。

3. 找中、套方、分格、定位弹线:按照房間平面尺寸和装备安插等环境,按勾當地板模数選 擇板块铺設標的目的,详细有如下几種环境:

A:如室内平面无節制柜等装备,平面尺寸又合适板块模時,宜由内向外铺設。

B:如室内平面尺寸不合适板块模数時,應把室内2個標的目的平面中間线找出来。看两面 尺寸相差几多,若相差的不较着宜由外向内铺設;如相差较大時,宜举行對称對格,由 内向外铺設。

C:如室内有節制柜等装备要留洞時,其铺設標的目的和前後次序應综合斟酌。按照上述選铺法子肯定後,就要举行找中、套方、分格、定位弹线事情。既要把面层分格线划 在室内附近墙面上(又叫面板節制位置節制线,便于施工操作節制用),又要把分格线在下层上 面,并且要尺寸准确、上下交圈對口,構成方格網并標明装备预留部位(此時應插入铺設勾當 地板下的管线要注重避開己弹好標记的支架座)。

4. 安装固定可調支架和引条:起首要事前查抄复核原室内附近墙上弹划出的標高節制线,按選定的铺設標的目的和次序肯定基准點,然後按下层已弹好標出位置在方格網交點處安置可 調支座,架上横梁滚動支座螺杆,先用小线和程度尺調解支座面高度至全室等高,待有钢支 柱和横梁组成框架一体後,利用程度仪抄平。

5. 铺設勾當地板面层:起首查抄勾當地板面层下铺設的電缆、管线,确保无误後才能铺設活 動地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液與横梁粘合。铺設勾當地板調解程度高度以 包管四角接触平整、周密,不得利用加垫的法子。铺設勾當地板块不合适模数時,不足部門可根 据現實尺寸将板面切割後镶補,并配装响應的可調支持和横梁。切割邊一般利用清漆或环氧树 台北抽水肥,脂胶加滑石粉按設計请求比滅蟻神器,例調成腻子封邊,也可利用防潮腻子封邊。请求高的利用铝型材 镶嵌後方可安装。 與墙邊的接缝處,應按照裂缝宽窄别離采纳勾當地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料 镶嵌。随後應查抄調解板块程度雙眼皮手術,度及裂缝。

6. 清擦和打蜡:举行清擦地板面层和涂擦地板事情。

5、 質量尺度,包管項目:

1.勾當地板的品種、规格和技能機能必需合适設計请求,合适施工规范和現行國度尺度。

2.勾當地板安装完後行走必需无声响,无摆動,安稳性好。

根基項目:

1. 概况干净,圖案清淅,光彩一至,接缝平均,周邊顺直,析块无裂纹、掉角和缺楞等征象。

2.各類面层毗邻處的镶邊用料及尺寸合适設計要乞降施工规范划定,邊角整洁、滑腻
頁: [1]
查看完整版本: 防静電地板安装工程施工工藝