台灣設計職業工會分享交流論壇

標題: 百级洁净室高架地板施工工藝讲解 [打印本頁]

作者: admin    時間: 2024-7-5 18:02
標題: 百级洁净室高架地板施工工藝讲解
地板的铺設應在室内土建及装修施工终了落後行;一般在吊顶及墙面事情靠近尾場時;消防喷淋需完成试压,风管保温及风口安装,吊顶需完成悬挂件,主副龙骨的安装,墙面需完成粉刷及打砂皮等事情。排挤地板作為精装修的最後一減肥飲品, 道工序,完成後便可安装装备,驗收调试交付利用。排挤地板施工前,為包管排挤地板下干净,必要在布局地面上做防尘處置,,或對地面干净處置落後行。

2、對铺設園地的请求

1 、地板的铺設應在室内基建及装減肥茶推薦,修施工终了落後行。

2 、地面應平整、干燥、無杂物、無尘土。

3 、地板下可以使用空間,安插敷設電缆、電路、水路、透风等管道及空调體系應在安装地板前施工终了。

4 、大型重装备基座固定應竣工,装备安装在基座上,基座高度應同地板上概况完成高度一致。

5 、施工现場备有 220V/50HZ、 電源及水源。

3、地板安装铺設東西

一、 云石切割锯;

二、激光程度测定仪、收集激光扫描仪;

三、水泡程度仪、卷尺、墨线;

四、吸板器、螺母调解扳手、十字螺丝刀;

五、吸尘器、笤帚、拖布;

4、安装施工法子(施工步调 )

1 、當真查抄地面平整度及墙面垂直度,如發明有重大缺點或必要局部革新,應向甲方有關部分提出。

2 、拉程度线,并将地板安装高度用墨线在墙面上做暗号,包管铺設後的地板在统一程度内,丈量室内的长度、宽度及選擇基准位置,在地面上劃分计较地板块,以最公道的法子分算,以包管铺設牢稳、整洁、雅觀、同時尽可能削减地板的切割。

3 、将要安装的支座调解到统一必要的高度,并将支座摆到地面網格线的十字交點處,支座定位,支座底部涂抹地板专用胶水,或打钉,将地板安排支座上, 用螺丝固定地板與支座。调平支座高度,扫平总體。

4 、(防静電地板)用安装螺钉将横梁固定到支座上,并用程度尺、直角尺一一校订横梁,使之既在统一平面内,又互相垂直。

5 、用吸板器在组装好的横梁上安排勾當地板。

6 、若挨近墙面處残剩尺寸小于勾當地板的长度,可以用切割地板的法子举行拼补;

7 、在铺設地板時,用水泡程度仪逐块找平,勾當地板的的高度靠可调支座调理,铺設進程中應輕拿輕放,避免劃伤地板及毁坏边条,边条掉下從新安置上去,同時應边铺設边清算杂物、以防杂物尘土遗留在地板下面。

8 、機房設置较重装备時,可在装备基座地板下加装支座,以防线板變形。

9 、 防静電地板装潢板必要切割或启齿加工時,其启齿凹角處應制 φ 6 ~ φ 8止裂孔,以避免加工後的地板装潢面開裂。

5、施工工藝流程

1地面下层清算干净處置→按業主方请求或图纸请求放样→红外线程度仪校订→直立支架→水准仪扫平查驗→固定支架→铺設地板→调解缝間間隙→放涂胶水→调解地板與地板平直→清算←驗收交付。

6、施工筹备

一、打击電锤、切割機、激光程度测定仪、收集激光扫描仪;、

弹线器具、吸板器等。

二、電源插座電压:220V電配箱。

三、質料運输:起落機垂直運输。

四、質料筹备

地板(裸板)、配件、勾染眉膏,當地板专用胶水、清算地面東西、機房配套附件(走线盒、地面插座、穿线孔等)。

7、安装地板技能请求

铺設地板時严酷按國標規范SJ/T300003-93<<電子计较機機房施工及驗收規范>>履行并知足設計请求:高架地板安装完成後须為一個总體,面板不得有任何摇摆,并連结程度。概况平整度容许误差為:(1)每5平方米≤2.0妹妹;(2)全部楼面≤4妹妹;(3)容许間隙不该大于3.0 妹妹,相邻板块的不服度≤0.80妹妹,板块與附近墙面間的裂缝≤3妹妹。

8、尺度地板的安装

一、依照施工图纸排版请求安装地板的肇端點;

二、丈量施工现場標高,并與相干施工单元和谐、共同。

三、调解排挤地板的高度;

四、固定排挤地板支架;

五、從肇端點起头,反正井字放開地板;

六、拉线校驗排挤地板是不是對齐、程度、垂直,如不直加以调解;

當安装到墙边、柱子和、装备边時,地板将不克不及整块放入,必需加以切割,整形。按照现實丈量尺寸切割地板。

七、勾當地板铺設终了後,應举行檢测,板块間的裂缝應平直、整洁、2m范畴内裂缝程度错位不得大于2.5妹妹;用吸盘器應能自若取足部去角質噴霧,放勾當地板块,人在地板上行走時不该有声响或滑動征象。若達不到请求,必需举行调解,可更调板块或调解支架高度。

八、勾當地板安装竣事後,按照設計请求沿房間附近安装踢脚板(木料、石材都可)。踢脚板安装應安稳、平直、程度偏差在5m范畴内不得大于3妹妹。

9、安装非標地板

一、對地板用支架举行加固补强。

二、清算施工现場、举行自檢。

三、驗收交付。

10、非正常工藝產物庇护

排挤地板施工需與其它工程同時举行時,產物庇护成為項目举行中的重點及難點。施工中需增强施工辦理、宣布道育及获得其他施工单元的支撑與共同,配合定期優良完成该項目。

11、平安防备

一、事情前必需查抄機器、仪表、東西等,确認無缺方准利用。

二、電气装备和路线必需绝缘杰出,電线不得與金属物绑在一块兒,各類電念头必需按劃定接地接零,并設置单一開關,另有姑且停電或停工苏息時,必需拉闸加锁。

三、施工機器和電气装备不得带病運行和超负荷功课。發明不正常环境應停機查抄,不得在運行中补缀。

四、不懂電气和機器的职员,严禁利用和摆弄電機装备。

五、乘人的外用電梯、吊笼,應有靠得住的平安装配,除指派的专業职员外,制止攀缘起重臂、绳子和伴同運料的吊笼吊装物上下。

六、吊装區域非操作职员严禁入内,吊装機器必需無缺,把杆垂直下方美白身體乳,不许站人。

七、夏日功课應调解作息時候,從事高温事情的場合,應增强透风和降温辦法。

八、冬日施工利用煤炭取暖和,應合适防火要乞降指定专人卖力辦理,并有避免一氧化碳中毒的辦法。

十2、驗收規程

產物书面資料包含:產物檢测陈述、產物及格證。

工程報驗包含:驗收地板外觀、安装平整度、安装不乱性、缝口平直等。

十3、施工質量的檢测

檢测尺度:本工程合同的有關技能请求

排挤勾當地板施工

a. 勾當地板面及支座(架)尺寸規格、材質布局情势均應合适请求。

b. 勾當地板支座(架)位置准确,顶面標高一致。

c. 板块面层必需铺贴安稳、無鬆動。

十4、根基項目

板块面层質量、接缝質量、容许误差項目

支座(架)顶面標高容许误差±2.5妹妹。

总體板面平整度容许误差≤±2.5妹妹。

总體板面拼缝平直容许误差≤5妹妹。

板面裂缝宽度容许误差≤1妹妹。

地板铺設采纳激光程度仪校准定位,采纳2m直尺檢测地板平直度。

安装注重事項:

安装终了後并清算现場後,交付需方庇护,搬運呆板装备時严禁呆板装备在地板上拖檫。

十5、调養注重事項:

1. 房間門口應當安排脚垫,避免带入砂灰。

2. 切忌带有尖刺、粗拙的重物在地板概况擦劃、疲塌、防止穿有钉子的鞋在地板上行走,連结地板概况光洁平整。

3. 在地板上防止安排带有玄色橡胶底垫的椅子,以防玄色硫化物對地板的污染。

4. 地板概况若有油污脏物,可用去污粉断根,如局部概况被劃伤擦毛,可用细水砂纸带水砂光,概况打蜡處置。

5.  严禁用带腐化的溶剂搽洗地板概况。

6. 利用防静電PVC蜡保护调養地板,一般可六個月打一次蜡,如利用频仍,亦可三個月打一次蜡。

7. 室内温度應節制在10-35℃之間,相對于湿度應小于60%;連结杰出透风。




歡迎光臨 台灣設計職業工會分享交流論壇 (http://bbs.besgogo.com.tw/) Powered by Discuz! X3.3