2.1量测房間的长、宽尺寸,找出纵横中間线。當房間是矩形時,量测相邻墙面的垂直,垂直度误差應小于1/1000膝蓋貼,,如不垂直,應预先對墙面举行處置。與勾當地板接触的墙面,其直线度值每米不该大于2妹妹。

2.2按照地面尺寸、勾當板块尺寸及装备等环境,在下层概况上按板块尺寸弹线并構成方格網,并標明装备预留部位。在附近墙上,標出板块的安装高度。

3安装支架和横梁

3.1在方格網交點處安置支架,组装横梁,并滚動支柱螺杆,用程度尺调解横梁顶面高度使合适请求。待所有支架和横梁安装成一體後,用水准仪抄平复核。合适请求後,将环氧树脂注入支架底座與下层之間的空地内,使之粘结安稳,或用膨胀螺栓、射钉固定。

3.2非整块板靠墙處,應配装响應的可调理支持和横梁,當利用一般支架時,宜将支架上托的四個定位销打掉三個,保存沿墙面的一個,使靠墙边的板块超出支架紧贴墙面。非整块板靠墙處,可用木龙骨支架或角钢取代支架和横梁,木龙骨支架或角钢顶面標高,應與横梁顶面標高一致。木龙骨支架應經阻燃處置,角钢應經防腐處置。

3.3支架和横梁宁静後,敷設勾當地板下的電缆、管线,颠末查抄驗收,并辦隐檢手续。

4铺設勾當地板

4.1板块的铺設標的目的,當平面尺寸合适勾當地板块的模数時,宜由里向外铺設;當平面尺寸不合适勾當板块模数時,宜由外向里铺設,非場中投注,整块板宜放在靠墙處。當室内有節制柜装备必要预留洞口時,铺設標的目的和前後次序應综合斟酌選定。

4.2铺設勾當地板前,先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液與横梁粘合。铺設勾當地板時,應调解程度度,可滚動或更调勾當地板块位置,包管四角接触處平整、周密,不得采纳加垫的法子。板块應拉线安装,使接缝平均、顺直。

4.3寺库設的勾當地板块不合适模数時,其不足部門可按照现實尺寸切割後镶补。透风口、走线口處,應按照洞口尺寸切割後铺装。

4.4勾當地板應在門口處或预留洞口處應合适設計機關请求,附近侧边利用耐磨硬質板封锁或用镀锌钢板包裹,胶条封边應合适耐磨请求。

4.5勾當地板與柱、墙面接缝處的處置應合适設計请求,設計無请求時應做木踢脚线;透风口處,應選用异形勾當地板铺贴。

4.6采纳電锯切割或電钻钻孔加工,加工的边角應打磨平整,采纳清漆或环氧树脂胶加滑石粉按比例调成腻子封边,亦可丹參粉,采纳铝型材镶边。切割边處置後方可安装,以避免板块吸水、吸潮,造成局部膨胀變形。勾當地板與墙面的接缝,應按照接缝宽采纳木条或泡沫塑料镶嵌。

4.7安装節制框装备時,其位置應連系機柜支持环境肯定,如属于框架支架可不限定;如為四點支持,则應使支持點尽可能挨近勾當地板的横梁。如機柜重量跨越勾當地板的额定承载力時,宜在勾當地板下部增設金属支持架。

4.8全数安装完成後,經查抄平整度及裂缝均合适質量请求後,便可举行清擦。政府部沾污時,可用干净剂或皂水用布擦净晾干後,用棉纱抹蜡满擦一遍,然後将門窗封锁。

2、質量尺度

1主控項目

1.1勾當地板的材質應合适設計要乞降國度现行有關尺度的劃定,且應具备耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐老化和导静電等機能。

1.2勾當地板面层應安装安稳,無裂纹、掉角和缺楞等缺點。

2一般項目

2.1勾當地板面层應分列整洁,概况干净,光彩一致,接缝平均,周边顺直。

2.2勾當地板面层的容许误差见下表:

3、制品庇护

1在運输和施工操作中,應庇护好門窗框扇和墙壁等。

2勾當地板及其配套質料出場後,設专人卖力做好保督工作,特别在運输、装卸、堆放進程中,應注重庇护好面板,不得碰坏面层和边角。

3在安装進程中,對峙随污染随清擦,出格是环氧树脂和乳胶液體,應實時擦清洁。地板安装時不得與其他工序交织功课,在安装場合不得加工非整块板或地板附件。

4勾當地板块安装時。應利用吸盘器或橡胶皮碗,不得采纳铁器硬撬,做到輕拿輕放。

5在已铺好的面板上功课時,應穿泡沫塑料拖鞋或软底鞋,不得用锐器、硬物在面板上疲塌、劃擦及敲击。

6在面板安装後、安装装备時,應采纳庇护面板的姑且性辦法,一般在铺設3妹妹厚的橡胶板上,垫胶合板或厚纸板、厚塑料布作為姑且防护。

7安装装备時,應按照装备的支承和荷重环境,肯定地板支承體系的加固辦法。

4、工程質量

1勾當地板支架底座應粘结安稳,横梁组装應合套,缓冲胶条應安置固定。

2切割後的板块边角應打磨平整,采纳清漆或腻子封边,避免局部產生變形,切割边不颠末處置不得举行安装。

3捣實沙浆、混凝土宜采纳平板振捣器,其挪動間距應能包管振捣器的平板笼盖已振實部門的边沿,每振處應使混凝土概况显现浮浆和再也不沉落。

4面积较大時應分层分段举行浇筑。

5冬期施工情况温度不得低于5℃。如在负温下施工時,混凝土中應掺加防冻剂,防冻剂應經查驗及格後方准利用,防冻剂掺量應由實驗肯定。找平层施工完後,應實時笼盖塑料布和保温質料。

6當水泥沙浆找平层采纳预拌沙浆施工時,施工情况温度宜為5~35℃。當温度低于5℃或高于35℃施工時,應采纳包管工程質量的辦法。五级风及以上、雨天或雪天的露天情况前提下,不该举行预拌沙浆施工。

5、平安施工

1混凝土及沙浆搅拌機器龜山馬桶不通,必需合适《修建機器利用平安技能規程》JGJ33及《施工现場姑且用電平安技能規范》JGJ46的有關劃定,施工中應按期對其举行查抄、维修,包管機除腳臭噴劑,器利用平安。

2施工機器用電必需采纳三级配電两级庇护,利用三相五线制,严禁乱拉乱接;姑且照明及動力配電路线敷設绝缘杰出,并合适有關劃定。

3拌料职员應佩带口罩,避免粉尘污染。

4振動器的操作职员應穿胶鞋和佩带胶皮手套。

5楼层孔洞、電梯井口、楼梯口、楼层边處,平安防护举措措施應齐备。

6、绿色环保

1预拌沙浆及混凝土在運输進程中,應防止扬尘、洒漏、沾带,需要時應采纳粉饰、封锁、洒水、冲刷等辦法。質料應同一堆放,并應有防尘辦法。搅拌现場、利用现場及運输途中漏掉的落地沙浆、混凝土應在初凝前實時收受接管處置。

2因沙浆、混凝土搅拌而發生的污水應颠末滤後排入指定地址。

3混凝土搅拌機、沙浆搅拌機的運行噪声應合适國度和處所的有關劃定。