台灣設計職業工會分享交流論壇

標題: 最常见的機房防静電地板施工方法 [打印本頁]

作者: admin    時間: 2024-7-5 18:24
標題: 最常见的機房防静電地板施工方法
近来有個項目在做简略的機房工程,惠丰小编收拾了一些常识點和图片分享给大師。

機房内會發生静電,本就层见迭出,何况人體也會發生静電。那末機房防静電地板施工请求呢?或是说機房防静電地板施工法子呢?

1、施工筹备

1認识設計施工图并勘测施工现場。

2制订施工方案,绘制防静電地面接地體系图、接地端子图和美國黑金官網,地網安插图。

3按照施工工藝请求备齐各類施工質料、装备、東西,并摆放整洁。

4地面面积大于140m2時,在正式施工前應做树模性铺設。

5施工廠地應合适以下请求;引下线、接地體等内容。除本章劃定外,其余應合适本規范劃定。

6肯定接地端子位置:面积在100m2之内,接地端子應很多于1個;面积每增长100m2,應增設接地端子1-2個。

7施工前應完全打扫下层地面,地面不得留有浮渣、灰尘等。

2、施工法子

1規定基准线,應視房間几何外形公道肯定。

2應按地網安插图铺設导電铜箔網格。铜箔的纵横交织點,應處于贴面板的中間位置。铜箔条的铺設應平直,不得卷曲,也不得中断。與接地端子毗連的铜箔条應留有足够长度。

3設置装备摆設导電胶:将炭黑和胶水應按1:100重量比設置装备摆設,并搅拌平均。

4刷胶:應别離在地面、已铺幸運飛艇,贴的导電铜箔上面,涂覆應平均、周全,涂覆後天然晾干。

5铺贴贴面板:待涂有脱水的地面晾干至不粘手時,應產即起头铺贴.铺贴時應将贴面板的两直角边瞄准基准线,惠丰小编弥补一下,铺贴應敏捷快捷.板與板之間應留有1-2妹妹裂缝,裂缝宽度應連结根基一致.用橡胶锤平均敲打板面,边铺贴边查抄,确保粘贴安稳.地面边沿處利用非尺度贴面板铺补助齐,非尺度贴面板由尺度贴面板用割刀切割而成。

6寺库贴到接地端子處時,應先将毗連接地端子的铜箔条引出,用锡焊或压接的法子與接地端子安稳联络。再继续铺贴面板。

7全部房間铺贴终了後,應沿贴面板接缝處用開槽機開焊接槽。槽线應平直、平均,槽宽3±0.2妹妹為好。

8利用塑料焊枪在焊接槽處举行热塑焊接,使板與板連成一體。焊接過剩物利用利刀割平,但不得劃伤贴面板概况。

9接地體系施工應包含涂导電胶层,导電铜箔地網、接地铜箔、接地端子、接 地引下线、接地體等内容。除本章劃定外,其余應合适本酵素黑咖啡,規范劃定。

10铺贴功课完成後,将地面干净清洁,并應涂覆防静電蜡庇护。

3、機房防静電地板施工请求

在举行施工以前,對付地面的请求也是有不少的。起首在装潢防静電地板以前,地面應當没有杂物、没有尘土,并且地面是干燥平整的。如许在接下里的機房防静電地板施工當中,才會使得地板阐扬其强有力的感化。防静電地板之下的空間,可以埋設路线,水路、電路和其他管道體系,在安装防静電地板以前就要施工终了。在機房防静電地板施工以前,还應當筹备好水源和電源。装备基座要和防静電地板的基座高度同样。

铺設静電地板以前應當做的事情有哪些?

扫除衛生,做防尘

4、静電地板施工

起首谈谈静電地板有哪几種?

此次咱們的施工是無边地板,施工難度相對于包莖怎麼辦,有边的難。

一、要當真查抄防静電地板的垂直度和概况的平整度,發明缺點應當實時补充;二、拉程度线,并将防静電地板的安装高度,用墨线弹到墙面上,包管機房防静電地板施工程度高度一致,包管铺設完成以後雅觀、整洁;支座的安装要调解到统一高度,并安排在地面十字交织的地方;

三、采纳螺钉将桁梁巩固在支座上,再用程度尺,改正桁梁,使得垂直却又在统一平面内。機房防静電地板施工步调比力多,并且進程也极其繁杂,专業举行機房防静電地板施工的职员,日本面霜,就得必要较强的履历。

四、桁梁的地方,尔後再用吸板器将安排在桁梁上的勾當地板组装好。若是防静電地板的尺寸有余的话,则可以采纳切割的法子将其裁剪,利用一样的事理也能够讲不足的處所用切割的法子将其补充。不外這就要磨练機房防静電地板施工职员的技能了。




歡迎光臨 台灣設計職業工會分享交流論壇 (http://bbs.besgogo.com.tw/) Powered by Discuz! X3.3