台灣設計職業工會分享交流論壇

標題: 石塑地板施工讲解 [打印本頁]

作者: admin    時間: 2023-9-7 13:10
標題: 石塑地板施工讲解
一、利用温度湿度计检测温湿度,室内温度和地表温度以15℃為好,不该在5℃如下及30℃以上施工。宜于施工的相對于氛围湿度應界于20%-75%之間。

二、利用含水率测试仪检测下层的含水率,下层的含水率應小于3%。

三、下层的强度不该低于混凝土强度C-20的请求,不然應采纳合适的自流平来增强强度。

四、用硬度测试仪检测成果應是下层的概况硬度不低于1.2兆帕。

五、對付石塑地板質料的施工,下层的不服整度應在2米直尺范畴内高低沉差小于2毫米,不然應采纳合适的自流平举行找平。

2瘦身霜,、地坪预處置

一、采纳1000瓦以上的地降酸茶,坪打磨機配得當的磨片對地坪举行总体打磨,除去油漆,胶水等残留物,突出和蓬松的地块,有空鼓的地块也必需去除。

二、用不小于2000瓦的工業吸尘器對地坪举行吸尘干净。

三、對付地坪上的缝隙,可采纳不锈钢增强筋和聚氨脂防水型粘合剂概况铺石英砂举行修補。

3、自流平施工—打底

一、吸取性車漆修補神器,的下层如混凝土、水泥沙浆找平层應先利用多用處界面處置剂按1:1比例兑水稀释落後行封锁打底。

二、非吸取性的下层如瓷砖、水磨石、大理石等,建议利用密實型界面處置剂举行打底。

三、如下层含水率太高(>3%)又需顿時施工,可使用环氧界面處置剂举行打底處置,但条件是下层含水率不该大于8%。

四、界面處置剂施工應平均,无较着积液。待界面處置剂概况風干後,便可举行下一步自流平施工。

4、自流平施工—搅拌

一、将一包東湖馬桶不通,自流平依照划定的水灰比倒入盛有净水的搅拌桶中,邊倾倒邊搅拌。

二、為确保自流平搅拌平均,须利用大功率、低转速的電钻配專用搅拌器举行搅拌。

三、搅拌至无结块的平均浆液,将其静置熟化约3分钟,再短暂搅拌一次。

四、加水量應严酷依照水灰比(请参照响應自流平阐明书)。水量過少會影响活動性。過量则會低落固化後的强度。

5、自流平施工—铺設

一、将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上,它将自行活動并找平地面,若是設計厚度≤毫米,则需借助專用的齿刮板略加批刮。

二、随後應讓施工职员穿上專用的钉鞋,進入施工地面,用專用的自流平放气滚筒在自流平概况轻轻转動,将搅拌中混入的氛围放出,防止气泡麻面及接口高差。

三、施工终了後请當即封锁現場,5小時内制止行走,10小時内防止重物撞击,24小時後可举行石塑地板的铺設。

四、冬日施工,地板的铺設應在自流平施工48小時落後行。

五、如需對自流平举行精磨抛光,宜在自流平施工12小時落後行。

6、地板的铺装—预铺及裁割

一、地板應于現場安排24小時以上,使質料影象性還原,温度與施工現場一致。

二、块材铺設時,两块質料之間應紧贴并无接缝。

7、地板的铺装—粘贴

一、選擇合适石塑地板的响應胶水及刮胶板。

二、块材铺贴時,请将块材从中心向双方翻起,一样将地面及地板後背干净後上胶粘贴。

三、分歧的贴合剂在施工中请求會有所分歧,详细请参照响應產物阐明书举行施工。

三、地板概况過剩的胶水應實時擦去。

8、地板的干净、調養

一、石塑地板為室内場合開辟設計,不宜在室外园地铺設利用。

二、请按照廠方举薦的法子,選用响應的干净剂举行按期的干净調養。

三、應防止甲苯,香蕉水之類的高浓度溶剂及强酸,强碱溶液倾倒于地板概况,應防止利用不得當的东西和锐器刮铲或毁伤地板概况。

9、相干东西

一、地坪處置:地表湿度测试仪、地表硬度测试仪、地坪打磨機、大功率工業吸尘器、羊毛滚筒、自流平搅拌器、30升自流平搅激活毛囊,拌桶、自流平齿刮板、钉鞋、自流平放气筒。

二、地板铺設:地板修邊器、割刀、两米钢尺、胶水刮板、钢压辊、開槽機、焊枪、月型割刀、焊条修平器、组合划线器。