④、主機摆放以下圖,摆布预留600妹妹保护空間,後背可贴墙;固定在承重架上,铁架與空调底部間垫5妹妹橡胶垫,可防滑,防震。
⑤空调1摆放位置必要把UPS往右移,直至可以或许安装空调主機。
⑥空调2摆放位置必要把本来的在用空调撤除,向左挪動3米再從新安装。
二、外機的安装位置
① 外機安置在楼顶,做水泥墩,外機固定在水泥墩上,不直接打楼面,庇护防水层。
② 外機的尺寸,长宽高(1240+1178+580)
③ 電源從主機引出,線采纳3*1.5妹妹,穿線管和管路一块兒到外機。
7、空调進水、排水
①進水管采纳PPRDN20管,從男卫或沐浴間接水走阁下辦公室天花到機房,空调加装水阀;
②排水采纳PPRDN32,沿着地板底下與在用空调排水路由排水。
8、铜管安装
① 管径:气管25,液管16。
排毒刮油茶,
② 安装前内壁去污。
③ 正落差每6米安装存油弯。
④ 冷凝器收支口做反向弯。
⑤ 固定,每3米固定一次;横平竖直,保温無破损,固定杰出。
⑥ 管路铺設焊接完成,對管道举行吹污。
⑦ 1号空调铜管沿墙邊到铜管出管口,穿出機房多功能蒸煮鍋,後,沿着外墙到楼顶平台毗连外機
⑧ 2号空调铜管沿墙邊到出管口,穿出機房後,沿着外墙到楼顶平台毗连外機。
⑨ 管路走向沿途的房間必要業主协助打開窗户,施工职員從窗户到外墙施工。
9、主電缆安装
① 空调必要50A3P開關。
② 電源線规格:5*10妹妹,空调单台满载電流34A,配電箱160A空開,今朝機房利用单項電流22A。
③ 在現有的配電箱上接2组線,套線管從地板底下别离到空调1和空调2
④ 空调旁增长墙邊開關。
⑤ 空调接線時,電箱必要断電20分钟。
10、测压
① 铜管焊接完成後用冷媒管養生飲品,将氮气毗连到空调解個體系举行加压测试(25KG压力),并用番笕水举行试漏,保压24小時。
②查抄终了後,将氮气放出,放完後,将全部管道举行抽真空,抽真空時候不该小于2H,终极真空泵显示压力應不大于60Pa或低压压力表指针至-76cmHg,視液镜水份批示應显示干燥。
11、開機调试
①确認制冷體系無洩露,真空度知足请求後,應當即起头充注制冷剂。
②從體系的高压檢驗阀和低压檢驗阀举行充注。
② 先充注部門制冷剂然後遏制制冷剂充注,并记實已充注的制冷剂质量。
④预充注完成後,封闭压力表,制冷剂钢瓶阀門,機组通電预热20分钟。
⑤启念头组制冷運行,從紧缩機低压口补加制冷剂至高·低压事情压力。低压压力值為:4.5bar---5bar,高压值為:16bar---18bar摆布。
十2、调试完成後應交付利用,并填写開機辦事陈述,将辦事陈述交付業主保留。 |
|