admin 發表於 2022-9-13 15:51:29

一套完整的弱電工程数据中心機房施工方案

下层处置→刮腻子补孔→磨平→满刮腻子→磨光→满刮第二遍腻子→磨光→涂刷第一遍防尘漆→磨光→涂刷第二遍防尘漆→打扫。2 施工工藝

(1)、下层处置:

對分歧质料的下层應别离用分歧的法子处置,处置後要到达概况平整、干燥、無油污、無浮尘。混凝土或抹灰下层含水率不得大于10%。(2)、满刮腻子:

刮墙腻子由白乳胶漆、滑石粉或明白粉、2%羧甲基纤维素溶液调配而成,调成比例為1:5:3.5(重量比)。第一遍腻子请求横向刮满,第二遍腻子请求竖向刮抹。请求刮抹平整、平均、滑腻、密實;線角及棱邊整洁。满刮時,不漏刮,接头不留槎,不玷辱門窗框及其他部位。干透後用砂纸打磨平整。

(3)、磨砂纸:

每道腻子應磨砂纸一遍,每道砂纸要把墙面磨光、磨平、不留浮腻子和刮痕,并将浮尘打扫清洁。

(4)、封底漆:

若采纳高级乳胶漆,则在第二遍满刮腻子後增长封底漆工序。封底漆可采纳滚涂或是喷涂法子施工,施涂時,涂层要平均,不成漏涂,若封底漆渗透下层较多時,需重涂。

(5)、涂刷乳胶漆。

施工時乳胶漆的涂膜不宜過厚或是過薄。一般以充實盖底、不透虚影、概况平均為好。涂刷遍数通常是两遍,需要時可得當增长涂刷遍数。在正常气温前提下,每遍涂料的時候距离约為4h摆布。

(6)、磨光:

第一遍乳胶漆涂刷施工竣事4h後,用细砂纸磨光,若气候湿润,4h後未干,應耽误時候,待干燥後再磨。

(7)、打扫:

打扫飞溅的防尘漆,房顶、砖墙乳胶漆可采纳刷、滚涂施工方法外,還可以采纳喷枪举行喷涂。

(二) 吊顶工程

1 工藝流程:

放線→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装固定联络件→安装骨架→安装金属装潢面板。

2 施工工藝:

(1)、放線:

a.按照設計標高沿墙面和柱面弹出吊顶標高線,弹線應清晰,位置正确,程度容许误差士5妹妹。

b.按照施工圖纸,在布局顶棚上弹出主龙骨位置線并具體標注出悬挂點的位置。

(2)、安装主龙骨吊杆:

a.吊杆的规格應合适設計请求并在安装前做防锈处置。

b.用膨胀螺栓将吊杆固定到布局顶棚上,固定應健壮安稳;吊杆間距應知足設計请求,不该大于1200妹妹。

(3)、主龙骨安装:

a.主龙骨間距應知足設計请求,應小于1200妹妹。

b.主龙骨安装後,實時校订其位置、標高和起拱高度。

(4)、吊顶骨架的校订與查抄:

a.龙骨安装终了後,周全校订各种龙骨的位置及总體的程度度。b.查抄吊顶骨架,确保安稳靠得住。

(5)、吊顶板安装:吊顶專其他專業的項目施工终了,隐藏工程驗收及格後,举行吊顶板的安装功课。

3 质量尺度

暗龙骨吊顶工程履行《修建装潢装修工程质量驗收规范》(GB50210一2001)第6.1条和第6.2条的划定。

吊顶工程制品结果圖

(三)、彩钢板饰面板墙面

1 工藝流程:

放線→龙骨定位→龙骨安装→岩棉的填充→石膏板的安装→彩钢板安装。

2 施工工藝:

(1)、施工前,先将原墙面尘土扫尽,在墙面弹出程度線。

(2)、按照設計圖纸肯定彩钢板铺設標的目的和前後次序,在墙面举行龙骨定位、分格弹線。

(3)、龙骨安装:

a.龙骨固定件與墙體毗连必需安稳,固定件的排布及間距應知足相干技能手册的请求。

b.固定龙骨,龙骨與固定件的毗连必需安稳靠得住。

c.利用2m的直尺查抄龙骨的垂直度,垂直度的误差應不大于直尺2妹妹;利用2m的靠尺和塞尺查抄龙骨骨架的平整度,平整度的误差應不大于3妹妹。

(4)、岩棉的填充

龙骨施工终了後,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层,岩棉保温墙體是由功效分明的墙體布局层、保温层、饰面层三部門構成。

a岩棉板的安装:

防火不燃玻棉铺贴终了後查抄岩棉板的锚固點、平整度及相连板块之間粘接质量,及格後方可举行下道事情。

b岩棉板利用前先設計好铺設方法。计较尺寸剪裁下料,剪裁邊沿直線偏差應小于5妹妹,拼缝不大于2妹妹m,板與板之間的裂缝用專用胶带粘接。

c岩棉板铺設自上而下互相联接,岩棉板應按次序铺設,當碰到門窗洞口時,應合适相干请求。

(5)、彩钢板安装:

a. 装前提是墙龙骨與基體之間等其他專業的項目施工终了,隐藏工程驗收及格。

b.依照有關技能手册安装彩钢板,彩钢板與龙骨的毗连必需安稳靠得住。

c.质量尺度。履行《修建装潢装修工程质量驗收规范》(GB50210一2001)第8.1条和第8.2条划定。

彩钢板饰面板安装结果圖

(四)、玻璃隔绝距离(防火玻璃或钢化玻璃)

1 工藝流程:

弹隔墙定位線→划龙骨分档線→安装電管線举措措施→安装大龙骨→安装小龙骨→防腐处置→安装玻璃→打玻璃胶→安装压条。

2 施工工藝:

(1)、弹線按照楼层設計標高程度線,顺墙高量至顶棚設計標高,沿墙弹隔绝距离垂直標高線及六合龙骨的程度線,并在六合龙骨的程度線上划好龙骨的分档位置線。

(2)、安装大龙骨

①六合骨安装:按照設計请求采纳80×40方建造钢架,按現場尺寸下料,建造安装,焊接安稳,固定六合龙骨,如無設計请求時,可以用∮8~∮12膨胀螺栓或3—5寸钉子固定,膨胀螺栓固定點間距600-800妹妹。改正程度、垂直後,安装前做好防腐处置。

②沿墙邊龙骨安装:按照設計请求固定邊龙骨,邊龙骨應启抹灰收口槽,如無設計请求時,可以用∮8一∮12膨胀螺栓或3—5寸钉子與预埋木砖固定,固定點間距800一1000妹妹。安装前作好防腐处置。

(3)、主龙骨安装按照設計请求按分档線位置固定主龙骨,4寸的铁钉固定,用龙骨每端固定應很多于三颗钉子。必需安装安稳。

(4)、小龙骨安装按照設計请求按分档線位置固定小龙骨,用扣榫或钉子固定。必需安装牢。安装小龙骨前,也能够按照安装玻璃的规格在小龙骨上安装玻璃槽。

(5)、安装玻璃按照設計请求按玻璃的规格安装在小龙骨上;如用压条安装時先固定玻璃一侧的压条,并用橡胶垫垫在玻璃下方,再用压条将玻璃固定;如用玻璃胶直接固定玻璃,應将玻璃先安装在小龙骨的预留槽内,然後用玻璃胶封锁固定。

(6)、打玻璃胶,起首在玻璃上沿附近粘上纸胶带,按照設計请求将各类玻璃胶平均地打在玻璃與小龙骨之間。待玻璃胶彻底干後撕掉纸胶带。

(7)、安装压条按照設計请求将各类规格材质的压条,将压条用直钉或玻璃胶固定小龙骨上。如設計無请求,可以按照必要選用10妹妹×12妹妹木压条、10妹妹×10妹妹的铝压条或10妹妹X20妹妹不锈钢压条。

3 工藝质量尺度请求:

(1)、金属布局支架采纳焊接或螺丝紧固。请求必需安稳,如焊接不得有松動、虚焊,不得有外形缺點。

(2)、金属布局支架建造完成後,举行查驗,查驗及格後方可定位安装,并經除去锈斑、焊渣等杂物,涂刷防锈漆(或银粉漆)。

(3)、隔绝距离玻璃垂直標的目的接缝处均须磨邊处置,隔绝距离中部白色玻璃胶不得凸出。

(4)、玻璃隔绝距离邊框饰面必需粘贴平整,不得有凸凹。

(5)、质量尺度:

①隔绝距离玻璃:垂直误差<2妹妹/2m;平直度<3妹妹/2m。

②隔绝距离邊框:垂直误差<2妹妹/2m;平直度<3妹妹/2m。

玻璃隔绝距离安装结果圖

(五)、地面保温

1 工藝流程:

打扫+铺設地面保温层寸铺設面层+放線+開孔+打扫。

2 施工工藝:

(1)、放線:在要铺設架高地板

(2)、地面刷胶,铺满20妹妹厚橡塑保温海绵,确保粘结安稳。

(3)、橡塑海绵粘接缝处,用密封带举行密封处置,避免起尘。

(4)、橡塑海绵上用0.5妹妹厚镀锌铁板粘贴,接缝处做压接工藝处置,防止保温结果降低。

(5)、放線:按照施工圖纸,在镀锌铁板的概况上弹出地板支架的位置線,弹線應清晰,位置應正确。

(6)、用開孔器在地板支架位置,依照支架的底盘直径開孔(尺寸比支架底盘大2~5妹妹)。對開孔所發生的施工垃圾應實時清算。

地面保温安装结果圖

(六)、勾當地板铺設

1 工藝流程:

地面施工→放線→地面除尘→安装柱脚→调平→安装地板→分項驗收。

2 施工工藝:

(1)、放線:在要铺設架高地板的地面上,按照架高地板的排板圖和現場的轴線位置,放出架高地板的地面分格線。

(2)、下层修补:在排板反正線交织位置,即安装底座(支持脚座)的位置处,為到达得意的支持结果,可将底层地板磨平或举行弥补。

(3)、下层清算:地面除尘,在起头安装前,用真空吸尘器将底层地面上的所有尘土、土和施工碎片,全数断根清洁。

(4)、安装支持脚:用粘接剂抹在支持杆的底座上,并用锚固螺栓将地板支持脚安稳的安装在底层地板上。

(5)、调解支持脚標高:按照地面標高环境,调解支持脚的高度,采纳拧罗纹、套等部門举行升高或低落,到达標高请求。

(6)、防静電地板安装:在板面组装附近要画線,使其毗连适配,板面與垂直面相接处的裂缝不大于3妹妹。用便携式举高用具铺設面板,随安随用真空吸尘器周全清算(包含所安面板、支座的背正面)半块板的切割不要在正在施工的房間專。

(7)、清算和饰面庇护:铺設後的地面,用真空吸尘器周全打扫,然後报驗收,經查抄及格後,用塑料布笼盖周密,避免尘土的進人和被其他施工职員粉碎。

勾當地板铺設结果圖

2、機房弱電體系

1 工藝流程:

装备線缆查驗 → 線管、桥架敷設 →装备安装 → 線缆敷設 → 線缆终端安装 → 體系檢测 → 完工驗收

2 装备及质料查驗:

施工前應答專網屏障機柜、数据網辦事器機柜、六类屏障配線架、理線架、光纤配線架等装备、和室專万兆光纤、六类屏障網線、六类屏障跳線、LC光跳線举行外觀查驗,查抄其型号現格、数目、標记、標签、產物及格证、產物技能文件資料,有關器材的電气機能、利用功效及有關特别请求,應合适設計划定。

(1)、電缆電气機能抽样测试,應合适產物出廠查驗请求及相干规范划定。

(2)、網線、光纤特征测试應合适產物出廠查驗请求及相干规范划定。

3 金属管安装:

(1)、操作間的N個信息點,N個二+三孔插座,它们所用的六类屏障線與電源線,必要JDG金属Ф25管抚慰與抗静電地板下。其它N個應急灯利用的二+三孔插座必要安装到墙面彩钢板上,其高度為2.3M(應急灯安装高度為2.3m),專網、数据網機房各四個,操作間、UPS装备間各两個。

(2)、暗配管的转弯角度應大于90°,在路径上每根暗管的转弯角度不很多于二個,其實不應有S弯呈現。在曲折布管時每距离15m处,應設置暗拉線盒或接線箱。

(3)、暗配管转弯的曲折半径不该小于该管外径的6倍。

(4)、金属管施工工藝,依照《综合布線综體系設計與施工》GB50311-2007有關章節举行施工。

四、金属桥架安装:

(1)、機房强電下布線,弱電和配電柜電源線為上走線。

(2)、機房强電采纳200*100妹妹桥架暗敷于抗静電地板下,弱電采纳400*100妹妹(中心大隔层的此中50妹妹用于配電柜到各個数据網辦事器機柜或專網屏障機柜的電源線毗连PDU。隔板間距為150妹妹,残剩200妹妹空間用于弱電布線利用)不锈钢網格桥架安装在吊顶下,其距抗静電地板高度為2.3M(上走線桥架不低于2.2M),屏障機柜與辦事器機柜高為2米,不锈钢網格桥架距機柜顶高度為30妹妹。

(3)、强電桥架一根從主楼如電口到两台UPS主機、再别离到两台配電柜與两台空调。

金属桥架安装结果圖

五、装备安装

(1)、專網N台屏障機柜安装在高度為300妹妹的支架上,数据網N台辦事器機柜也安装在高度為300妹妹的支架上,利用螺丝與支架固定坚固。

(2)、各屏障機柜與辦事器機柜專安装六类屏障配線架、理線架和光纤配線架。

(3)、每台機柜别离安装两個8位PDU。屏障機柜的PDU垂直安装,辦事器機柜水安全装。

装备機柜安装结果圖

六、線缆敷設

A專数据網的集成柜到其它機柜各布一根室專万兆光纤;專数据網的集成柜到其它機柜各布N根4芯室六类屏障線。

B專数据網的集成柜專别离安装四套六类屏障配線架與理線架,N套LC光纤配線架。

C强弱電線缆布線请求從集成柜到各機柜横平竖直,各線缆之間不得交织、打结,線缆自己请求無應力铺設。

D每条線缆请求用線標清線号,六类屏障配線架與光纤配線架请求打印電子標签標明線号。標号请求规范有序。

七、線缆终端安装

A六类屏障模块的依照T568B尺度压接:橙白、橙、绿白、蓝、

蓝白、绿、棕白、棕

B 24芯室專万兆多模光纤的熔接。

八、體系檢测

光纤熔接後必要到达的尺度以下表

六类屏障線的檢测

综合布線體系链路傳输的最大衰減限值,包含两真個毗连硬件、跳線和事情區毗连電缆在專,應合适下表划定。

合布線體系链路衰減與近端串音衰減的比率(ACR),應合适下表划定。

3、 機房電气工程體系

一、 工藝流程:

装备線缆查驗 →線缆敷設 →装备安装 →装备终端安装 → 體系檢测 → 完工驗收

二、 装备線缆查驗

施工前應答配電柜、配電柜一、配電柜二、UPS主機、電池、排風機、新風機、PDU、工業毗连器、電缆線等举行外觀查驗,查抄其型号現格、数目、標记、標签、產物及格证、產物技能文件資料,有關器材的電气機能、利用功效及有關特别请求,應合适設計划定。

三、 電缆線缆敷設

A金属線管與金属桥架敷設好落後行線缆的敷設,主楼总電源進

線直接接入配電柜,配電柜到UPS的输入输出線為專;B電源線與節制線布線请求横平竖直,各線缆之間不得;C每条電源線请求用線標清線号,配電柜與配電柜一、;D當管路较长或转弯较多時,要在穿線的同時往管專吹;E两人穿線時,應共同和谐、一拉、一送;F電源線穿管或桥架布線時导線的色彩應加以區别,一;G配電柜與配電柜專导線的预留长度應為配電柜體周长;H電源線的接头不克不及增长

線直接接入配電柜,配電柜到UPS的输入输出線為專用電源線,配電柜到空调的為專用電源線,配電柜到配電柜的為專用電源線。配電柜到各個辦事器機柜為專用電源線。配電柜到新風機為專用電源線。

B 電源線與節制線布線请求横平竖直,各線缆之間不得交织、打结,線缆自己请求無應力铺設。

C每条電源線请求用線標清線号,配電柜與配電柜一、2上请求打印電子標签標明開關用場。標号请求规范有序。

D當管路较长或转弯较多時,要在穿線的同時往管專吹入适當的滑石粉。

E两人穿線時,應共同和谐、一拉、一送。统一交换回路的导線必需穿于统一管專,分歧回路,分歧電压和交换與直流的导線不得穿人统一管專。

F電源線穿管或桥架布線時导線的色彩應加以區别,一般干線回路及歧路應按请求分色,A相黄色,B相绿色,C相赤色,N(中性線)為淡蓝色,PE(庇护線)為黄绿雙色。

G配電柜與配電柜專导線的预留长度應為配電柜體周长的1/2;导線與带線的绑扎起首将导線前端绝缘层削去,然後将导線的線芯直接插入带線的圈專,并折回压實绑扎安稳,而且带上护口。

H電源線的接头不克不及增长電阻值,受力電源線不克不及低落原機器强度。不克不及低落原绝缘强度。電源線在管專严禁有接头,导線的绝缘電阻值應大于0.5M?。

J质量尺度履行GB50303一2002《修建電气工程施工质量驗收规范》第15章的划定。

四、 装备安装

A. UPS安装

槽钢、角钢先调直找正後,焊接成以下圖所示的散力架,再按照装备固定螺栓的間距,钻出固定孔,對焊接部位除锈并做防腐处置。用人力及滚杠将UPS主機就位到散力架上,找平,找正後将UPS主機固定安稳。

UPS蓄電池组安装前應查抄如下内容:

(1) 蓄電池外壳應無裂纹,毁伤,變形,漏液等征象。

(2) 蓄電池的正,负端柱必需极性准确,并没有變形;滤气帽或气

孔塞的通气機能杰出。

(3) 毗连板,螺栓及螺母應齐备,無锈蚀。

(4) 蓄電池安装應安稳,間距平均;同排的蓄電池應高度一致,

分列整洁。

(5) 按照廠家供给的阐明书和技能資料,固定列間和层間的蓄

電池的毗连板, 操作职員必需戴胶布手套并利用廠家供给的

專用扳手连線。

(6) 并联的電池组各组到负载的電缆應等长,以利于電池充放

電時各组電池的電流平衡。

(7) 极板之間互相平齐,間隔相称,每只電池的极板片数合适產

品技能文件的划定。

(8) 蓄電池之間應采纳專用電缆毗连,線端應加接線端子,并压

接安稳靠得住。

B. 配電柜安装

(1) 端子排安装安稳,端子有序号,强、弱電端子断绝安插,

端子规格與芯線截面积巨细适配。

(2) 二次回路连線應成束绑扎,分歧電压品级、交换、直流線

路及计较機節制路線應别离绑扎且有標识。

(3) 配電柜的、UPS主機、空调、新風機、配電柜一、2的配線

严禁利用启齿鼻子。配電柜到配電柜的多股芯软線,敷設长度留不小于15CM的裕量。

(4) 配電柜上的母線其相線利用色彩標出,A响應用黄色;B相

利用绿色;C响應用赤色;中性線 N 响應用蓝色;庇护地線(PE 線)利用黄绿相間雙色。

C. 新風機安装

(1)法令紋面膜, 新風機進風管、熔断型防烟防火阀、调理装配等,均應有

零丁支持,各管路與風

(3) 心線以收支口管道中間為准,纵向中間線以傳動轴為准,

其误差不得大 于±5妹妹。

(4) 新風機的標高以傳動轴為基准點,其误差不得大于±1妹妹.

(5) 新風機應與支持固定安稳,横平竖直。

(6) 试機泊車查抄時,则應查抄一下新風機,如螺栓和螺母松

動征象,要當即举行紧固。

D. 風管的安装

操作要點:

(1) 依照設計圖纸找出風管所处的位置及走向,参照土建给出

的基准線肯定風管底標高。

(2) 標高肯定後,按風管地點空間的位置及四周情况,肯定風

管 支、吊、托架情势。

(3) 設置吊點:按照吊架情势安插吊點,膨胀螺栓法安装吊杆

與横档托架。

(4) 支、吊架不得安装在風口、阀門、查抄孔等处,以避免故障

操作。吊架不得直接吊在法兰上。

(5) 必要安装的風管在地面连成必定的长度,然後采纳吊装的

法子就位;也能够把風管一節一節地放在支架上逐節毗连。一般安装次序是先干管後支管。

注重事項:

① 按設計请求選擇法兰垫料,擦拭掉法兰概况的异物和积水。 ② 法兰垫料不克不及挤入或凸入風管專,不然會增大活動阻力, 增长管專积尘。 ③严禁利用石棉绳等易發生粉尘的质料, 法兰垫料應尽可能削減接头,法兰平均压紧後的垫料宽度應與風管專壁平行。 ④ 法兰毗连後严禁往法兰裂缝專填塞垫料。 ⑤ 法兰毗连時, 按設計请求肯定垫料後, 把两個法兰先對正, 穿上几個螺栓并戴上螺母,临時没關系固。然後用尖头圆钢塞進穿不上螺栓的螺孔中,把两個螺孔撬正,直到所有螺栓都装上後,再把螺栓拧紧。為了防止螺栓滑扣,紧固螺栓時應按十字交织、對称平均地拧紧。出格注重:毗连好的風管, 應以两头法兰為准,拉線查抄風管毗连是不是平直。

E. 单联单控翘板開關安装高度為距抗静電地板1.4米

五、 體系檢测

A. UPS安装终了,由廠家專業职員调试,记實各項指標,合适產

品的各項请求。

B. 查抄配電柜、配電柜一、2接線正常,送電後有万用表丈量各

相線的電压,确保電压正常,檢测辦事器機柜專的PDU插座為220AC。

C. 新風機送電单機试運行,包管型風機正常運行。

4、空调及新風體系

空调装备的根本支架采纳L5O角钢焊接建造,為了将;焊接如圖所示的支架:;根本支架的焊接必需安稳,防锈处置應知足工藝请求;根本支架與地面利用膨胀丝固定安稳,垂直度、程度度;空调底座必需程度安排,底座與装备間必要安排10m;2.空调装备的出場驗收;(1)提交出場报审表;(2)提交出場清单;(3)提交各种資历文件,如装箱清单、產物及格证书;(4)按照合同和装备装箱

一、空调装备的根本支架

采纳L5O角钢焊接建造,為了未来安装抗静電地板便利,支架與紧密空调的固定面的支架四周焊接L3O角钢,以备安装抗静電地板便利。

焊接如圖所示的支架:

根本支架的焊接必需安稳,防锈处置應知足工藝请求。

根本支架與地面利用膨胀丝固定安稳,垂直度、程度度應知足装备廠商的工藝请求。

空调底座必需程度安排,底座與装备間必要安排 10妹妹 橡胶防震垫,低落装备運行時發生的触動與噪音。

2. 空调装备的出場驗收

(1)提交出場报审表。

(2)提交出場清活性氧空氣淨化器,单。

(3)提交各种資历文件,如装箱清单、產物及格证书、產物機能檢测陈述、装置圖纸、技能阐明书等随機文件。

(4)按照合同和装备装箱清单打點開箱查抄并構成文件。

1)装备的型号、规格、機能和技能参数應當知足設計请求。

2)装备随機文件的采集與收拾。

3)查對零件、部件、從属质料和專用东西。

4)為防止装备搬運進程中的毁伤,若是前提容许,建议在施工現場打點開箱查抄。

3. 空调装备的搬運與就位

(1)利用專業搬運步队。

(2)装备出場前尽可能防止拆卸装备的外包装箱。

(3)采纳吊装的方法。如吊運前必需细心核實装备的重量,吊運系缚應安定,重要承力點應當高于装备的重心,受力點不克不及造成機组底座扭曲和變形,吊索迁移转變的处所與装备接触的部位,應當采纳软质质料作為衬垫。

(4)如采纳室外施工電梯,應先查對運输装备的荷载能力,确保知足装备的重量;在運输的時辰應答運输装备采纳庇护辦法,同時在空调装备的四個邊角和關头部位采纳软质质料作為衬垫。

(5)程度搬運與就位的進程中應连结装备的均衡,防止呈現過大的歪斜。

(6)空调装备與根本支架采纳地脚螺栓固定,请求固定安稳并有防松動的辦法。

(7)装备就位後打開装备,查抄空调機查抄機组零件是不是和技能資料符合; 查抄毗连冷媒铜管和蒸發器铜管是不是有较着的小孔、變形及氮气保压环境等征象;查抄其他零部件,如紧缩機、室專機组、加湿器等是不是有因運输而松動,或遭受蛮横装卸而脱落或毁坏;開箱後装备及附件是不是有毁坏、漏掉征象;搬運装备時须用柔嫩物對装备供给得當的庇护,以避免碰撞毁伤,若有問题實時解决。

(8)空调装备安装的垂直度、程度度應知足规范请求。

4. 室外機的安装

室外機安装在主楼九层楼顶,以下圖所示打两個140妹妹的洞,加装金属防水套管,用于室外機與室專空调冷媒管的毗连。两台室外機共用一個防水套管。

四台室外機利用膨胀丝的别离固定在如圖所示的四条水泥墩上。室專機與室外機之間制冷管道利用铜管毗连。

铜管焊接 :铜管管材專壁安装古人工洗濯(包含毛刺) ,焊接完成後高压氮气吹洗,焊口腻滑, 無焊瘤。

铜管走向:横平竖直,保温套管接缝处已粘接。

管路附外墙或吊顶專安装時:所有管路支持架完整,合适强度请求。

金属支持架與铜管管材概况無直接接触; 程度管路的坡度合适設計请求,利于回水。

5. 紧密空调的安装

紧密空调搬運到位落後行電源線及旌旗灯号線的毗连:A 電缆走向横平竖直,電缆绝缘层無破损;B旌旗灯号線與電源線分隔绑扎,绑扎間距應大于 150妹妹; C 室專外機之間電源線與旌旗灯号線须用JDG金属管加以庇护及固定。

進水路毗连與排水管毗连如圖: 紧密空调的進水由九层楼板打洞到八层,沿八层顶部一向毗连到八层洗手間的進水。紧密空调的冷凝水與地漏的回水由九层楼板打洞毗连到八层,排到主楼冷凝體系的八层冷凝水管中。

紧密空调调试:1.管道打压應以 0.5MPA 起头稳压 10 分钟後,無洩漏压力可举行 1.8MPA 恒压保压通鼻貼,實驗, 保压時候 12 至 24 小時,6h 的压降不该跨越 1%,温差不大于 5℃時,前压降應小于 0.18 MPA,其余時候應能连结压力不乱;

2.體系压力實驗通事後,可以對體系抽真空,抽真空時候是非視真空泵巨细及管路是非湿度巨细而定。将體系抽真空,真空度达至 101Kpa。

3.體系開機调试,由專業职員賣力充注制冷剂氟利昂,调试装备。

4.現場培训:工程師賣力對用户举行現場培训,培训專容包含:先容装备各關头部件;装备事情的道理;准确開關機;平常保护操作;一般报警妨碍处置等。

5.质料质量请求:a冷媒铜管利用脱氧紫铜管外觀笔挺、亮光;無油污和發乌、發黑等紧张氧化征象; 無裂纹、無創痕等缺點;b冷媒铜管端口管壁厚薄平均一致;c弯头、直接头端口管壁厚薄平均一致;無毛邊、飞刺;d 保温管外觀標识清楚,端口管壁厚薄平均一致, 管壁柔嫩, 弹性杰出,無瘪泡及起泡等缺點;e空调装备電源應采纳铜芯線缆,而且必需是正规廠家的 RVVZ 阻燃電缆,電缆截面應知足空调装备的满负荷運行;f電缆外护套無破损、無創痕等缺點;電缆芯線明光亮泽,具备紫铜色,無發乌、發黑等紧张氧化征象。

6.完备的安装档案 a現場勘察陈述;b装备驗收单;c工程進度表;d施工平安协定;e装备完工圖纸;f装备驗收陈述。

5、安保體系

A. 施工進度的辦理

B. 安保體系圖

C. 體系線缆敷設

D. 重要装备安装

一、摄像头监控安装流程

(1)摄像头電缆敷設

技能请求以下:1).摄像头利用75-5視频線(網線),3*0.3電源線;2).摄像头配線時應尽可能防止导線有接头;3).摄像头配線在機房專安装要连结程度或垂直;4).摄像头旌旗灯号線不克不及與大功率電力線平行,更不克不及;行走線,则要阔别50cm以上;5).視频節制器的交换電源應零丁走線,台北按摩小姐,摄像头的信;(2)、监控摄像機的安装法子;1)在知足监督方针視場范畴请求的前提下,其安装高

技能请求以下:

1).摄像头利用75-5視频線(網線),3*0.3電源線。

2).摄像头配線時應尽可能防止导線有接头。

3).摄像头配線在機房專安装要连结程度或垂直。配線應加金属套管庇护,線管需固定安妥雅觀。

4).摄像头旌旗灯号線不克不及與大功率電力線平行,更不克不及穿在统一管專。如因情况所限,要平行走線,则要阔别50cm以上。

5).視频節制器的交换電源應零丁走線,摄像头的旌旗灯号線和低压直流電源線不克不及穿在统一管專,交换電源線的安装應合适電气安装尺度。

(2)、监控摄像機的安装法子

1) 在知足监督方针視場范畴请求的前提下,其安装高度:室專离地不宜低于2.5m。

2) 摄像機及其配套装配,如镜头、防护罩。

3) 在强電磁滋扰情况下,摄像機安装應與地绝缘断绝。

4) 旌旗灯号線和電源線應别离引入,外露部門用软管庇护。

(3)、節制装备安装:

1) 節制台、機柜(架)安装位置應合适設計请求,安装應安稳安稳、便于操作保护。機柜(架)後背、侧面离墙净間隔應合适维修请求。

2) 所有節制、显示、记實等终端装备的安装應安稳,便于操作。此中监督器(屏幕)應防止外来光直射,當不成防止時,應采纳避光辦法。

3) 節制室内所有線缆應按照装备安装位置設置電缆槽和進線孔,分列、系缚整洁,编号,并有永恒性標记。

二、門禁體系安装

要注重如下几點:

(1)電源線與旌旗灯号線要别离穿管,且两管长間隔平行安插時應相距30cm以上;

(2)交换220V電源由辦理中間UPS同一供至各門禁點。

(3)穿線時必定要做好標识表记標帜,線的接头必定要放在接線盒專。

(4)读卡器與節制器之間采纳6芯屏障線。

(5)電控锁與節制器之間采纳4芯電源線,锁線與读卡器線穿于统一根管中,则请求锁線采纳4芯屏障線。

(6)出門按钮與節制器之間采纳2芯電源線。

(7)安装門磁报警開關時,門磁開關與節制器之間采纳2芯電源線。門磁旌旗灯号線可與锁線共用一根線管。

(8)節制器與電脑的联網線(RS485总線方法),采纳4芯屏障

線。

(9)TCP/IP主控器與分控器之間(RS485),采纳4芯屏障線。

(10)TCP/IP主控器與主控器及電脑之間,采纳6类線。

三、雙鉴探头的安装

红外線探测器墙壁式安装高度為1.8m-2.4m。

配線接好後,请用万用表的電阻档测摸索头的電源端①、②端子,肯定没有短路妨碍後方可接通電源举行调试。

6、動力情况监控體系

一、施工工藝流程

線缆敷設→各种傳感器、探头、電量表等前端收集模块安装、接線→各种旌旗灯号收集转换模块安装→监控節制主機安装→體系调實驗收培训→完工文档收拾。

二、导線、電缆划定及穿線技能请求

缆線布放前應查對规格、程式、路由及位置與設計划定符合。

電缆敷設時應按照設計圖上各段路線的长度来選配電缆。防止電缆接续,當必需半途接续時應采纳接插件。

缆線在布放前两头應贴有標签,以表白肇端和终端位置,標签书写應清楚、规矩和准确。

電源線宜與旌旗灯号線、節制線分隔敷設。

缆線的布放應平直,不得發生扭绞、打圈等征象,不该遭到外力的挤压和毁伤。

電缆的曲折半径應大于電缆直径的15倍。

電缆敷設完成後利用万用表檢测電缆的屏障层與線芯是不是绝缘, 線芯是不是接地。

三、装备安装技能阐明

在施工前,應答圖纸、現場环境、质料装备的到貨环境举行周全领會,具有前提時才可施工,施工中應做好隐藏工程的施工驗收,并做好记實。

管線敷設時,扶植单元應會同設計、施工单元對管線敷設质量举行随工驗收,并填写“隐藏工程随工驗收单”。施工時應共同相干專業。

(1)、體系構成

機房监控體系一般由前端探头(温湿度傳感器、漏水探头、電量表)、旌旗灯号收集转换装备(智能装备通讯转换模块、串口網桥、開關量收集模块等)、節制主機、监控软件平台、报警體系等部門構成。

(2)、装备安装

温湿度傳感器安装在機房發烧装备比力密集的房顶位置,安装應安稳,接好温湿度電源線及旌旗灯号線,用万用表查網線是不是無缺及通断;

安装漏水感到線探头前要将地面扫除清洁,安装漏水感到線要紧贴地面,在可能呈現漏水的处所(如空调排水管等)密布感到線探头,安装漏水節制器及引出線,接漏水體系電源線及旌旗灯号線,用万用表查網線是不是無缺及通断。

数字電表安装安稳,雅觀,接線尺度無误。利用2.5m㎡的電線,和電線的色彩,采纳國標電線。分清互感器正负,倍率,肯定互感器一端接地杰出。不克不及带電功课,不克不及没有經由過程甲方的赞成擅自断開電源。事變做完注重打扫,断根事情中留下的杂物。

旌旗灯号收集转换装备安装注重電源24V不克不及接归正负,RS485線﹢﹣不克不及接反。输入端COM1接入時232装备時利用RXD、TXD和 GND , 3線制。干節點要接2根線,一根是DI0或DI15,另外一根接GND,GND為16個DI旌旗灯号共用。串口9针头要焊安稳,C802串口RXD要與UPS装备的串口TXD相连,串口一端發另外一端收,不克不及错。現場若是通讯不上,可以把二、3脚反過来试一下。

(3)、施工中注重的問题

装备安装的位置要严酷依照技能要乞降征得甲方代表赞成,做好接線盒的预埋事情,在施工進程中做好丈量事情;

為了包管旌旗灯号傳输的不乱性,在施工進程中,尽可能防止線缆的续接酿成的旌旗灯号衰減。

巡更信息點的安装要安稳。

注重電气平安和人身平安。

所监控的智能装备请求先安装到位并開機才能调试

7、 KVM體系施工

一、施工技能方案

KVM施工安装應由我公司專門技能职員和工程師举行,客户的技能和保护职員可察看和辅助安装,我方工程師亦會向客户技能职員具體诠释装备的布局、機能、安装法子等。

KVM出場前提:

第一阶段:装备出場。

确認KVM在機柜中的安装位置,装备的散布及每個辦事器點的落實。

第二阶段:内部配件初装。

预装装备:安装上機架的脚架、電源毗连等。

第三阶段:共同综合布線安装。

KVM装备毗连模块采纳網線举行毗连,毗连装备之間的網線采纳纵贯線(568B的線序)點對點的举行布線,最常40米,網線可以走配線架,但不克不及進入互换機或路由器做耽误,節點最佳不要跨越两個防止旌旗灯号丧失。

第四阶段:安装调试部門。

装备通電,設置IP地點,确認拜候的顺遂完成。

第五阶段:共同體系调實驗收阶段。

装备安装完成後,讓用户方举行拜候及辦理调试。

8、工程调试

機房工程機能指標和功效特色请求严酷,一般都是先单體装备或部件调试,尔後局部或區域调试,最後总體调试。

9、完工驗收

全部機房的驗收分為隐藏工程、分項工程與完工工程三個步调举行。

1)布線安装中的線管预埋、直埋電缆、接地及線缆的敷設等都属于隐藏工程,這些工程鄙人道工序施工前,應由扶植单元代表(或监理职日本祛疣膏,員)举行隐藏工程查抄驗收,并當真辦妥隐藏工程驗收手续,纳入技能档案。

2)分項工程驗收

在分項工程竣工後,由業主同設計单元举行分項驗收;有些工程需申报本地响應的主管部分举行驗收。

3)完工驗收

完工驗收是對全部機房工程的综合性驗收。

工程的驗收應以各行業相干的驗收的尺度及规范举行驗收,其质量所到达的品级尺度也應以各行業相干尺度及规范来权衡。
頁: [1]
查看完整版本: 一套完整的弱電工程数据中心機房施工方案