機電工程主要施工内容
给水管道由室外市政管道引到地下室水泵房的池塘中,再由水泵房三台水泵加压後送到屋顶的水箱(本工程糊口水、消防水共用水箱),再别离送到给水主立管,供各楼层利用。(4)室内热水體系
本工程热水管均采纳热镀锌钢管,一般采纳丝扣毗连,局部可按需采纳焊接,焊接口均作刷镀锌油防腐。
热水體系由地下室的汽锅房自给,汽锅發生的一次热水經糊口用水换热器换热今後直接送到屋顶的热水水箱中,再由热水箱送到各個热水立管送至各楼层利用。
(5)室内排水體系
本工程的排水管道采纳硬聚乙烯管(PVC-U)管,承插粘接毗连。
各楼层的排水會聚到排水立管後由一层直接排到室外。
各层機房的排水會聚到排水立管後由一层直接排至室外。
地下室的集水坑把地下室的污水聚集到集水坑後,由設在集水坑里的洗臉液體皂,潜污泵加压排至室外。
(6)室内雨水體系
本工程的雨排水管道采纳热镀锌钢管,焊接毗连,焊接口作刷镀锌油防腐。
屋顶的雨水斗會聚的雨水經雨水立管由一层直接排至室外市政雨水井。
(7)卫生洁具安装
洗面盆、蹲式大便器、小便器均采纳和成產物。
6.1.2 電气工程
(1)供電體系
本工程用電為一级负荷,由開辟區110kv 變電所引高压3 路10kv 電源(2用1 备),沿北环东路與**路市政電力管道接入集中高压配電站。集中高压配電站與後期的110kv 變配電室的10kv 配電體系可互相跟尾。
每一個模组化機房内設一组變配電體系,由高压開關站分歧母線引雙回路電源,經室外電缆沟至各機房變電站接入,2 台2000KVA 模铸變压器并列運行,互為备载。
空调零丁設一组變配電體系,設4 台變压器,3 台2500KVA 變压器供冷水機组機從属装备(2 用1 备),1 台供主楼空调、照明及室外照明。
模组機房内辦事器由UPS 供電,每一個模组機房設置8 台400KVA 大型UPS,分2 组,每组采纳3+1 冗余备源方法運行,UPS 電池备用10 分钟。
通信室采纳48V 直流電源供電,每一個模组機房設1 套1000A-48V 開關電源,電池容量1000AH。
(2)配電體系
凹凸压開關選用真空和氛围開關,具备延時、速断等庇护功效;高压開關另有過電压和低電压庇护功效,高压继電庇护装配均為微電脑智能型。
機房的低压交换配電装备選用機房專用组合式配電盘箱,直流現場柜采纳高阻柜,交直流配電盘箱内均预留扩增開關的监控单位位置,以便到达無人值守的请求。
辦事器和互换機柜的電源從分歧的配電箱引接,可互為备接的雙路電源。
機房内機柜配電均采纳静電喷淋封锁桥架走線,桥架安装于高架地板下。
弱電管線按體系自力敷設,機房内弱電路線沿铝合金桥架敷設。
消防水泵、防排烟風機等消防装备采纳雙回路供電,结尾主動切换,配電路線采纳耐火電缆。
(3)照明體系
照明尺度:機房設計300LX,辦公室400LX,装备房與電房150LX,洗手間與楼梯間、走道、地下室宿舍100LX,車库50LX,餐厅200LX,其他從属用房100LX。
機房及走廊内的灯具采纳吊杆情势安装,辦公室灯具于天花内嵌入安装,灯具選用高效、高功率因数的荧光灯,局部配以筒灯、壁灯作為辅助照明。
機房及機房走廊内照明配電干線采纳照明小母線,辦公區照明路線沿金属線槽或穿管在吊顶内敷設。
機房走道、楼梯間、發機電房、配電房、冷冻機组、電梯厅、消防節制中間、厨房、餐厅、宿舍過道等均設應急照明灯和分散批示灯。
(4)主動節制和修建装备電脑辦理體系
本修建中所有高压變配電装备和低压配電装备的電源開關都可實現現場手動節制和远端檢测、節制。
主動節制和修建装备電脑節制暂不在本設計范畴。
(5)修建物防雷庇护與接地體系
本修建按一类民用防雷修建設計,在修建物顶层屋面設置避雷網带,以重點庇护方法避免直接雷,屋面外露的金属管道或修建物须與避雷網带毗连,操纵修建物或剪美牙筆,力墙的主筋做引下線,每隔一层将修建圈梁内的主筋與引下線的钢筋相连作為均压环,玻璃幕墙上的金属構架均應與均压毗连。
機房内高架地板沿機柜安装接地铜排,構成封锁網状接地網,接地網與柱上接地引下線安稳毗连(機房内各柱中都预留引下線)。機房内所有需接地装备與接地網相连,不另設零丁接地線,機柜等首要装备接至接地網中心,其他空调、開關柜等装备接至接地網附近,任何两個装备接地線不克不及接于接地網的统一點,高架地板的支持脚與接地網靠得住毗连,所有装备與接地網間的连線為不小于4妹妹2铜导線。
低压配電采纳TN-S 體系,凡用電装备、變配電装配的金属外壳及插座的接地線,均與專用庇护接地線(PE 線)靠得住毗连,金属進户管、铠装電缆钢带均要安稳接地,并采纳等電位毗连辦法。
防雷接地、體系中性線接地,電气庇护接地及弱電體系接地共用接地装配,即采纳结合接处所式,操纵修建物根本内的钢筋作為接地體,接地電阻不大于1欧姆。
(6)自备發機電
备载發機電全数選用風冷機组,發機電房設在配電房下方的地下室,機房及冷冻機房的备载發機電挨近各自供電的配電房,以節流毗连母線槽。
每4 個模组機房备载2 台1120kw 發機電,并联運行,冷冻機房與主楼空调、照明選用2 台1520kw 發機電并機運行,早期备载率100%,(一期12 個模组機房全数投入利用發機電备载率50%),并機柜安装于地下室變配電房内。
6.1.3 透風空调工程
冷源由地下室5 台冷冻機房供應的6~11℃的冷冻水;热源由地下室汽锅房2 台汽锅供應的50~60℃的热水。
冷冻機房專用空调均采纳電加热和電加湿,配電間采纳分體式热泵空调;
辦公區、機房走廊、地下室、采纳雙管束風機盘管、组合空调機组;中間變電站采纳冷热分體空调。
本工程的所有風管采纳镀锌钢板建造,咬口毗连,咬口处采纳玻璃胶密封;
空调風管保温采纳橡胶闭式發泡保温质料(NBR)。
(1)采暖體系
洗手間、空调機房、水泵房、冷冻站采纳50~65℃的热水供暖。
辦公區、機房走廊、地下室、采纳雙管束風機盘管,冬日以热水為热源供暖。
(2)透風排烟體系
機房、配電間、备品間的排風按气體灭火分區設置,每单位設置1 個排气口,每一個排气口設1 個電動密闭阀,日常平凡封闭,气體排气後,電動開启举行排气,全楼設3 個排气體系,排風機設在屋面。
地下室有外窗的按防火分區設計排烟體系,新風天然补给。
地下室的冷冻站、變配電室、柴油機房舍由自力的排風體系。
(3)空调透風體系
機房空调采纳冷冻水式恒温恒式機專用機组举行空调,气流下奉上回,颠末热湿处置的氛围送到高架地板,由高架地板上的送風口進入機柜,再由機柜顶部排回至空调器。
配電間、UPS 間采纳分體热泵空调機举行空调。
辦公區的辦公室、機房區的走廊、頸椎痛貼布,地下室的辦公、宿舍、餐厅等采纳雙管束風機盘管举行空调降温。
(4)空调水管道體系
本工程冷热水體系采纳同程式水體系;冷水管道公称直径<50妹妹 者采纳平凡镀锌钢管,50妹妹≤公称直径≤350妹妹 者采纳热镀锌無缝钢管,公称直径>350妹妹 者采纳热镀锌螺旋焊接钢管。所有供回水支管采纳丝口毗连,供回水干管采纳焊接。
空调水冷凝水采纳镀锌钢管。冷热水供回管、固结水管、阀門等均需保温,采纳橡胶闭式發泡保温质料。
6.1.4 柴油储供油體系
本工程設有储油罐100m32 台,滑片式油泵2 台,日用油箱2m31 台,膨胀油箱1m31 台,經由過程液位節制,显示體系。燃油從油罐經由過程油泵房油泵供應日用油箱,再從日用油箱向汽锅房汽锅和柴油發機電房供油,供油體系管道采纳不锈钢钢管,材质為1Cr18Ni9T。
6.1.5 供气體系
由煤气调压站至汽锅房的汽锅供气管道,采纳焊接钢管,并做防腐处置。
頁:
[1]