admin 發表於 2022-12-5 17:56:38

一套非常详细的弱電機房施工方案,可作施组一部分

玻璃隔绝距离采纳6号槽钢建造钢架,按現場尺寸下料,建造安装,焊接安稳,采纳φ8×80金属膨胀螺栓固定,校订程度、垂直后,概况刷防锈漆;

隔绝距离采纳12妹妹厚防火玻璃,玻璃周邊采纳白色玻璃胶固定和润飾;

钢架上部、下部均距离1000~1500 妹妹采纳L25角钢斜拉支持,采纳φ8×80金属膨胀螺栓固定;

内衬板采纳9妹妹厚胶合板,采纳沉头φ4×14自攻螺钉固定;

无框玻璃隔绝距离下部邊框飾面采纳50妹妹厚彩钢板。

(2) 工藝请求

金属布局支架采纳電焊焊接。焊接必需安稳,焊缝整潔,不得有裂纹和固體混合,不得有松動、虚焊,不得有外形缺點;

金属布局支架建造完成后,采纳无损查验法子举行查验,查验及格后方可定位安装,并經除去锈斑、焊渣等杂物后涂刷红丹防锈漆(银粉漆);

隔绝距离玻璃垂直標的目的接缝处均须磨邊,隔绝距离中部白色玻璃胶不得凸出;

玻璃隔绝距离邊框飾面必需粘贴平整,不得有凸凹。

(3) 良好尺度

隔绝距离玻璃:垂直误差<2 妹妹/2M,平直度<3 妹妹/2M,邻邊高差<1 妹妹。

隔绝距离邊框:垂直误差<2 妹妹/2M,平直度<2 妹妹/2M,接缝宽度<0.5 妹妹,邻邊高差<1妹妹。

1.3地面找平

1、施工筹备

一、下层清算:把原布局施工和抹灰時残留在地坪上的混凝土浆和水泥沙浆清算清潔;

二、按室内程度線做好地坪浇筑细混凝土灰饼。

施工面:见《機房房間结構平面圖》中機房地面。

2、施工法子

一、經清算清潔的地坪在浇筑地坪前一天浇水潮湿;

二、在浇筑混凝土前把地坪的水打扫清潔,再用水灰比0.4-0.5的水泥沙浆作為接合层;

三、水泥浆随刷随铺上细石混凝土,高度到达20CM,并用刮杆刮平;

四、细石混凝土的塌落度不宜大于30妹妹,摊铺刮平;

五、做好面层的抹安然平静压實,必需在水泥初凝前完成。终凝前完成压光。一般抹压三遍,先用木抹子搓平再用铁抹子压一遍,等地坪收水后即压光并查抄平整度。待人在地坪上走有脚迹但不下陷時用铁抹子压第二遍,请求不漏压并将凹坑沙眼处压平。本地坪上人稍有脚迹時,可举行第三遍抹压并将第二遍留下的抹纹压平压實压光;

六、地坪養护:地坪铺設好压光后24小時便可举行地坪的養护事情。一般養护時候很多于7天,養护時候要節制好,過早浇水要起皮,浇水過晚又不消潮湿質料笼盖面层易造壓力褲,成缝隙和起砂。

3、質量请求

一、面层概况的坡度合适请求,不得有倒返水和积水征象;

二、面层概况干净无裂纹、脱皮、麻面和起砂征象;

三、概况平整度容许误差4妹妹。

1.4防静電勾當地板

(1) 施工法子

機房區地板施工前,在室内墙面先弹出+300 妹妹的程度節制線;

機房區施工先将原地面尘土扫尽,刷涂防尘漆;

按照設計圖纸肯定防静電勾當地板铺設標的目的和前后次序,举行找中、套方、分格、定位、弹線;

共同地板下電气管道支架定位固定,安装管道及穿線;

安装防静電勾當地板金属支架,横梁,橡胶垫条;安装周邊角钢支架(經防锈蚀处置);

铺布防静電勾當地板,调解地板金属支架,横梁。

(2) 工藝请求

地面程度節制線必需正确,偏差<±2 妹妹/2M;

周邊角钢支架须經除去锈斑、灰尘、油渍、焊渣等杂物后涂刷红丹防锈漆(银粉漆),安装必需安稳;

地板金属支架、横梁和抗静電勾當地板安装必需安稳,调解程度,包管四角接触处平整、周密,不得采纳加垫的法子。

(3) 良好尺度

地面不服整度<2妹妹/2M;

相邻板块間接缝宽度<0.3 妹妹,邻邊高差<1 妹妹;

勾當地板分列整潔,行走時无声响、摆動。

1.5吊顶天花安装

铝合金天花與地板配合構成一個屏障體系,具备杰出的抗静電、抗滋扰的感化。

吊顶天花板的安装在墙面安装完成落后行。在吊顶面层上安装嵌入式灯具、消防報警探测器、气體灭火喷甲等。是以各工種需紧密亲密共同,配合完成。

一、吊顶施工前,先将原顶面尘土扫尽,顶面刷防尘漆,按照圖纸请求在室内墙面弹出程度節制線;

二、按照設計圖纸肯定機房區吊顶板铺設標的目的和前后次序,举行吊顶丝杆定位、弹線、安装,并在丝杆上固定悬挂件;

三、在悬挂件上悬挂轻钢主龙骨,调解轻钢主龙骨,轻钢主龙骨调平后悬挂三角龙骨;共同吊顶上空電气管道支架定位固定及其它分項工程施工,安装管道及穿線;三角龙骨调平整后,安装“防尘”铝合金微孔方板,工藝请求,良好尺度;

四、吊顶面板概况平整、干净,无污染、折断,規格和色彩一致;吊顶接缝平均,角缝吻合;

五、吊顶面板容许误差:概况平整<3妹妹/2m,概况垂直<2妹妹/2m;接缝凹凸差<1妹妹,附近程度標高<±5妹妹。

吊顶安装的質量關头點:

1)吊顶龙骨必需安稳、平整

操纵吊杆或吊筋螺栓调解拱度,安装龙骨時应严酷按放線的程度尺度線和規方線组装周邊骨架,受力節點应装订周密、安稳、包管龙骨的总體刚度。龙骨的尺寸应合适設計请求,纵横拱度平均,相互顺应,吊顶龙骨严禁有硬弯,若有必需调直再举行固定。

2)吊顶面层必需平整

施工前应弹線,中心按平線起拱。长龙骨的接长应采纳對接:相邻龙骨接头要错開,防止主龙骨向邊歪斜,龙骨安装终了,应查抄及格后再安装潢面板。吊件必需安装安稳,严禁松動變形,龙骨分格的几何尺寸必需合适設計要乞降飾面板块的模数。飾面板的品種、規格合适設計请求,外觀質量必需合适質料質量请求。扭转装潢板的螺丝時,防止板的两头紧,中心松,概况呈現凹形,板块调平規方后方可组装,不當处应經调解再举行固定。邊角的固定要正确、慎密。

3)接缝应平直

板块装潢前应严酷節制其角度和周邊的規整性,尺寸要一致,安装時应拉通線找直,并按拼缝中間線,飾面板分列要連结整潔,安装時应沿中間線和邊線举行,并連结接缝平均一致,压条应沿装邊線安装,并应平顺滑腻,線条整潔,接缝慎密。

1.6照明灯具安装

(1) 照明灯具采纳φ6圆钢悬挂固定:

(2) 灯具引下線采纳φ15金属軟管作庇护管。

(3) 吊架與吊顶面层連结100~200妹妹間隔。

1.7接地體系

(1)本機房接地體系設計四组接地:一组作為交换事情接地;一组作為计较機直流接地TE;一组作為交换平安庇护接地。一组作為防雷庇护接地。

(2) 交换事情接地由大楼配電室引来。

(3) 交换庇护接地采纳BV-500V-16妹妹2 铜芯線從大楼接地装配断接卡引至配電柜有關接線端子。機房區域内平安庇护接地與抗静電體系接地并联,機房内所有電气装备外壳,金属管道,金属接線盒,玻璃隔绝距离及吊顶龙骨的金属部門均安稳接平安庇护接地。

(4) 直流事情接地采纳BV-500V-25妹妹2铜芯線從直流事情接地装配断接卡引至配電柜有關接線端子。直流接地體系為计较機專用。

(5) 防雷庇护接地采纳BV-500V-16妹妹2铜芯線從大楼防雷庇护接地装配断接卡引至配電柜,通信装备和路線有關接線端子。

(6) 機房内接地網采纳BV-500V-10妹妹2铜芯線在勾當地板下網状明敷。

(7) 在距地面1.8米处罚别設置断接器,作為测试點利用。

2.電气工程施工法子及请求

電气安装

重要包含供電、照明、接地體系、静電洩露平分項工程。

该項工程应严酷依照國度有關電气安装工程的規范请求與主體工程紧密亲密共同,提早做好預埋等事情。

電气施工根据

電气安装工程是機房工程中最為首要的环節之一,電气工程質量的黑白直接影响到计较機装备的平安不乱運行,以是施工進程中對電气工程質量的節制就显得愈加剧要,鉴于此,按照《北京市電气安装尺度》、《计较機园地技能前提》、《電子计较機機房施工及验收規范》,并連系公司以往的施工履历咱们制订了電气安装及验收尺度,這一尺度将重要作為公司電气工程質量的技能性文件之一,各工程队必需严酷履行。

配線工程

绝缘导線的毗連,应合适以下前提及劃定:

1.铜線用螺線环绕纠缠時,环绕纠缠长度不小于导線直径的10倍;

2.铜線6妹妹2如下的毗連,自己自缠不该少于5圈。

3.每一個分歧路导線線間對地的绝缘電阻值,不该小于0.5兆欧;

4.線管内导線总面积(包含绝缘层)不该跨越管内截面的40%,导線在管内不该该有接头;

5.明配線工程中,导線與导線、导線與其他管道交织或穿越修建物,均应套绝缘管,線引至灯位及開關木台時,应在木台上敷設,导線距墙面室内間隔不得小于5妹妹室外不该小于10妹妹;

6.室表里配線工程所有節制路線的開關、刀闸等应標明所带负荷和装备的名称,在闸箱門的内侧,应標有单線體系圖,并应與現實安装的装备相對于应;

7.金属管及其支撑物等附件,应做防腐处置。

8.管路敷設应沿着最短的線路,尽可能削減曲折次数。管路跨越以下长度的应加装接線盒:

无曲折時,30m;

有一個曲折時,20m;

有两個曲折時,15m;

有三個曲折時,8m;

无前提交代線盒時,应加大管径。

9.管路曲折敷設時,应合适以下劃定:

線管曲折半径不该小于管外径的6倍,在敷設明管,且只有一個曲折時,可削減為四倍;曲折點不该發生凹陷、缝隙等征象,曲折水平不该大于管外径的10%;各接線盒之間或接線盒與電气用具之間的管路,其90度弯不该跨越3個。金属管在敷設前,管内应无毛刺杂物,外部无凹陷,管口打磨滑腻。

10.金属管在入接線盒、灯头盒、開關盒等处应合适以下劃定:

所有的接線盒、灯头盒、開關盒失眠治療,等应依照金属管敷設方法選用;

明装金属管应加护口;

敷設的接線盒、灯头盒、開關盒的敲落孔,除對實装管孔敲落外,其它备用的不该掉;墙體内用金属管暗配線時,金属盒口平面应低于粉刷墙面3-5妹妹,口面與墙面平行、朴直。

11.線管連策应合适以下劃定:

線管暗语应垂直、滑腻、无毛刺、无决裂;

毗連時利用管箍,管头抹铅油,埋在地下的管头应缠麻,采纳焊接時应加套筒。

金属管的毗連处和與金属盒的毗連处,利用导線和專用接地夹子,做地線跨接。(外地域施工時,应依照本地質检部分劃定實施)

12.管路明敷設時,应合适以下劃定:

管路在程度和垂直敷設時,做到横平竖直,管路自己不该受力;

管路应随修建物的形态敷設,排管曲折度应一致;

管卡(夹)支撑點的間隔不该大于1.5m,管路曲折的雙侧应加管卡,接線盒的引入(出)管应加管卡固定;

吊架、支架固定點之間的最大間隔应合适下表所列数值:

固定點間最大間隔

单元:米

注:吊架與支架距接線盒不该大于300妹妹。

吊架、支架的規格除設計有劃定外,一般不小于以下数值:

扁铁支架30×3妹妹;

角钢支架25×25×3。(建议采纳)

管路垂直敷設時,导線在接線盒内应固定,固定點間的最大間隔,一般不宜大于20m。管路引出地面時,管口距地面不该小于200妹妹,室外利用防水弯头,室内管口应包周密。

分歧電压分歧回路分歧频率的导線,不该穿于统一管内,但以下环境除外:

電压在65伏及如下;

统一装备、统一流水線的動力和節制回路;

照明花灯的所有回路;

三相四線制的照明回路。

导線的過墙管,应從干燥房間向湿润歪斜,湿润房間向湿润度大的房間歪斜,過墙应密封。

電源干線與配電柜的毗連必需用铜制压接端子,并刷锡以包管杰出的電气毗連,单相负荷应平均地分派在三相路線上。

電源相線、中性線、庇护接地線、直流事情地線、旌旗灯号線和通信線的色彩应各不不异,并按設計请求编号。

如設計无请求,举薦色彩以下:

单相:相線-赤色

零線-蓝色

接地線-黄绿相間雙色線

三相:相線-黄線、绿色、赤色

零線-蓝色

接地線-黄绿相間雙色線

電源盘、柜及其它電气装配台座应與修建楼地面安稳固定。

吊顶上、地板下的强電線槽、UPS输電線槽、弱電線槽、监控線線路槽均喷涂圖字標识,并别离喷涂分歧色彩,以便维修便利。

電气照明

照明灯具的固定应合适以下劃定:

灯具安装应安稳,灯具重量跨越3千克時,应固定在預埋的吊钩或螺栓上;

平凡吊線灯灯具重量在1千克如下可采纳軟导線本身吊装,大于1千克的灯具应采纳

吊链,且軟線宜编插在铁链内,导線不该受力;

軟線吊灯在吊盒及灯头内应做结扣,装從容器時应套軟塑料管,灯口利用平安灯口。

灯具的导線不该有接头,分支及毗連处应便于检验。

照明灯具采纳螺旋灯口時,相線应接顶心,開關应断相線。

灯具的金属外壳必需接地或接零時,应有接地螺栓與接地網毗連。

百般灯具装在易燃布局部位或暗装在木制吊顶内時,在灯具四周应作好防火隔热处置。

開關插座

開關的安装应合适以下劃定:

跷板開關距地面高度通常是1.2—1.4m,距門框為150—200妹妹;

拉線開關距地面高度通常是2.2—2.8m,距門框為150—200妹妹;

開關位置应與灯位相對于应,统一室内開關標的目的应一致;

安装開關的盖板应規矩、周密、并與墙面平;

明線敷設的開關应安装在很多于15妹妹厚的木台上。

插座的安装应合适以下劃定:

分歧電压的插座应有较着的區分,使其不克不及互用;

凡為携带式或挪動式電器用的插座,单响应用三眼插座,三响应用四眼插座,其接地

孔应與接地線或零線接牢;

明装插座距地面应不低于1.8m,暗装和工業用插座距地面不该低于30cm。

直流接地

接地線、接地干線與接地體的毗連,接地線與電气装备的毗連,可用螺栓带有弹簧垫片毗連;交换電源線與直流事情地線不克不及紧贴平行敷設接地引上線與接地干線的連策应采纳压接,而不该采纳焊接。

電缆敷設

敷設前应按設計和現實路径计较每根電缆的长度,公道放置每根電缆、削減電缆接头;

三相四線制體系中应采纳四芯電力電缆,不该采纳三芯電缆另加一根单芯電缆或以导線、電缆金属护套線做中性線;

電力電缆在终端头與接头四周宜留有备用长度;

電缆的最小曲折半径应合适下表的劃定:

電缆線芯毗連金具,应采纳合适尺度的連接收和接線端子,其内径应與電缆線芯慎密共同,間隙不该過大,截面宜為線芯的1.2—1.5倍,采纳压接時压接钳和模具应合适劃定请求;

電缆绝缘状态杰出,无受潮,塑料電缆内不得進水;

塑料绝缘電缆在建造终端头和接头時,应完全断根半导體屏障层,屏障端部应平整;建造電缆终端與接头,從剥切電缆起头应持续操作直至完成,收缩绝缘表露時候,剥切電缆時不该毁伤線芯和保存的绝缘层,附加绝缘的包绕、装置、热缩等应干净;

塑料電缆宜采纳自粘带、粘胶带、胶粘剂(热熔胶)等方法密封,塑料护套概况应打毛,粘接概况利用溶剂除去油污,粘策应杰出;

在電缆穿過竖井、墙壁、楼板或進入電气盘、柜的孔洞处,用防火堵料严實封堵。

3.管線及線缆敷設请求

管線安装请求以下:

收集扶植工程管線安装分為機房室外、室内管線敷設。

室外管線敷設走廊吊装金属桥架,辦公室間内的管線敷設采纳暗装阻燃硬質PVC管。

室内管線采纳金属線管,金属地盒,并请求靠得住接地。

直線管線的操纵率為50%-60%,弯管道操纵率為40%黑眼圈眼霜,-50%,弯管的角度大于90°,其實不应有S弯呈現,在有弯头的管段长度跨越20m時,应設置管線過線盒,在有2個弯時,不跨越15m应設置過線盒。管口应滑腻,并有护口庇护。

事情區:采纳尺度RJ-45模块接口,信息插座安装高度比地面高300妹妹的墙面上。

以是暗装管線包管横平竖直,固定坚固,雅觀整齐。

楼层配線間到機房沿走道敷設200*100的金属槽,用于安排電信電缆;铺設300*150的梯形金属桥架,用于安排程度線缆。

機房内收集機柜、預留辦事器機柜和辦事器機柜的線缆别离铺設到200*100的金属桥架,并用300*150的梯形金属桥架将其毗連,此中互换機及收集配線機柜组上方铺設300*150的梯形金属桥架。
頁: [1]
查看完整版本: 一套非常详细的弱電機房施工方案,可作施组一部分