你必须要知道的室内設計详尽施工流程
一,前期画圖與沟通問題1. 量房。在和客户沟通交换好的條件下,會去施工的地址举行一個初度量房,确保户型,面积,和後续施工等問題,包管数据的正确性,可尽可能防止後期施工中存在的尺寸不合错误等問題。一.前期沟通,圖纸绘画
2. 平面方案绘制。
3. 沟通及交换
4. 结果圖绘制
5. 施工圖绘制
二.施工流程及工藝。
1.庇护。門口墙面庇护,走廊楼道和地面庇护,厨卫下水庇护。
2.撤除步调。
(1)撤除前期沟通:在施工前應當在現場做好標识,并會同甲方,监理举行确認和對接。
(2)堵截所有水,點,消防等总闸。
(3)墙面撤除:前撤除墙面上的装金饰,配件,家具,玻璃等,然落後行墙體撤除。
(4)砖墙用大锤子從上向下敲击打坏,浇筑砖用打击钻,气钻,從上向下举行撤除,工地大,空間大合用于切割機,產機
(5)垃圾分類:每類的撤除事情竣事後,當即将垃圾举行分類堆放。
(6)垃圾搬運。
2.新建墙體步调。
(1)丈量,放线。對施工現場楼面清算清洁,包管施工前提,然後按照施工请求與圖纸,弹出周霞,墙线。
(2)筹备質料,制配沙浆。筹备砌墙东西,砌块:红砖,加气块,實心混凝土砖,空心混凝土砖,輕質砖,水泥,河沙,石灰,钢筋,钢丝網等,按照按照砌筑沙浆强度品级設計请求,配制沙浆。
(3)洒水,错缝。
(4)新老墙处置。
(5)設置拉筋结。新老墙體毗連处加6妹妹毗連钢筋,植筋入墙體不低于80妹妹,墙外露出部門不低于300妹妹。
(6)墙體抹灰。砌筑到顶部,尽可能利用完备的砌块举行砌筑,挂網,套方,吊直,做灰饼,冲筋,抹底灰和面灰。
3.中心空调安装工藝及流程。
(1)前期定位,勘察。确認呆板型号,数目,質料和规格,和客户沟通室内機定位及出風情势。
(2)室内空调走管确認。
(3)室外機位定位和散热空間确認。
(4)线控器定位。
(5)水電确認。旌旗灯号线排放,弱電箱确認
(6)空调安装和下吊。
(7)體系走管毗連。铜管,冷凝水管,旌旗灯号线走管毗連,必要依照施工请求和流程。專業切割东西举行铜管切割,并實時封口避免尘土進入體系而影响寿命。冷凝水管吊杆間距0.8-1m,脆梅,冷媒铜管横屏数值安装,避免下垂。铜管,冷凝水管利用厚度15妹妹以上的保温棉举行庇护,用保温棉專用胶水毗連,避免呈現铜管结露滴水的征象,影响吊顶安装。
(8)安装竣事現場举行驗收,氮气保压,气密實驗,避免冷媒洩漏,通水實驗等。
抗皺面膜,
(9)确保室外機水安全装,凹凸压,全,液管毗連,抽真空,去除體系中的氛围和水份,确保空调完善運行。
4.水電革新及工藝流程。
(1)設計好相干水電位置。
(2)施工方和設計師沟通好,哪里可以举行施工點窜,哪里不克不及举行點窜,防止呈現忽略。
(3)水電路革新终了要举行打压實驗,火工提示要用打压機打到6至8個大气压,連结30分钟,無渗漏征象。
(4)铺設完厨卫地砖後确認是不是漏水,地漏是不是梗塞,洗君綺評價,衣機下水地漏最佳不消深水地漏,由于渗水地漏下水慢,洗衣機排水量大,下水快,深水地漏下水速率没法知足洗衣機大量孩子長不高,的排水事情,會致使水流倒溢。
(5)洗手間地漏坡度應當在地砖的1%-2%之間,数额凹凸差應當在1-2cm之間,包管下水顺畅。 瓦工出場铺贴墙砖地砖
5.瓷砖铺贴:铺贴彩色釉面砖。
处置下层——弹线——瓷砖浸泡——摊铺水泥沙浆——瓷砖铺贴——铺贴地面勾缝——干净養护——美缝处置
6. 木匠吊顶出場和工藝流程
(1)安装铝扣板步调工藝:弹线,安装主龙骨吊杆,安装主龙骨,安装次龙骨,安装邊铝條,安装铝扣板,安装灯具及透風口。
(2)安装石膏板吊顶:
弹线,安装主龙骨吊杆,安装主龙骨,安装次龙骨,安装石膏板,涂料腻子,刷漆,驗收。
7. 墙面处置:墙面下层找平处置——墙面面层处置:
(1)壁纸
(2)壁布
(3)刷漆
(4)硅藻泥
8. 定制類起頭定制與建造
硬装定制與選材:門,門套,窗,窗套,定制柜,定制厨卫洁具,踢脚线選材,墙上装潢選材和定制。
软装定制與選材:窗帘,灯具,布藝,装潢,家具。
9. 硬装定制安装
10. 软装定制與搭配
11. 卫浴安装:最後安装。
(1)清洁,卫生。
(2)防止磕碰。
三.施工完成後期驗收與交付
1修检
2驗收
3保洁與透風
4交付
今天得室内细致施工流程與细節就到這里了,大師多多點赞存眷,领會更多装修小常识~
頁:
[1]