防静電地板的施工流程解析
防静電地板也叫耗散静電地板,機房铺布防静電地板可以避免機房内静電的堆集致使對電子装备的毁坏,經由過程接地将機房内發生的静電导入大地,削减乃至杜绝静電带来的滋扰,從而削减一些不需要的丧失。防静電地板按照基材和贴面質料分歧来劃分:基材有钢基、铝基、刨花板基(木基)、硫酸钙基等;贴面質料有防静電瓷砖、三聚氰胺 (HPL)、PVC等。那末防静電地板的施工流程是怎麼的?防静電地板施工步调:
一、下层處置與清算
防静電地板面层的支架應支承在现浇混凝土抹水泥沙浆地面或水磨石地面下层上,下层概况應平整、光洁、不起灰尘,含水率不大于8%。安装前應當真打扫清洁,需要時,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。
二、定位放线:按照房間平尺寸和装备安插环境,按勾減肥產品,當地板块模数,制订铺設方案及公道的铺設法子,應遵守如下原则:
a.如室内無節制柜等装备,几何尺寸有合适勾當地板块模数時,宜由内向外铺設。
b.如室泡腳粉,内平面尺寸不合适板块模数時,防静電地板施工時應把室内两個標的目的的中間點找出来,看雙方尺寸相差几多,若相差不较着,宜由外向内铺設;若相差较大時,宜举行對称分格,由内向外铺設。
c.如室内地面上没有節制柜等装备(要留洞時),其铺設標的目的和前後次序應综合斟酌。
d.按照設計请求肯定铺設高度。
综合上述,防静電地板施工铺設法子肯定後,要举行找中、套方、分格、美國偉哥哪裡買,定位放线事情,即必要把分格线標弹在地面上,又要把標高线標弹在附近墙壁上,以消防保護箱中文a片,,便于防静電地板施工時操作節制。
三、防静電地板施工中安装固定可调支架和横梁:要按室内附近墙上弹劃出的標高節制线和下层地面上已弹好的分格位置安置可调支架,并架上横梁,用小线和程度尺调解支座高度至全室等高。地板支持的每一個螺帽在调平以後都應拧紧,構成联網支架。
四、铺設勾當地板:铺設勾當地板块并调解程度高度,包管四角接触平整、周密,勾當地板块不合适模数時,不足部門可按照现實尺寸切割後镶补(切割地板時要邃密),并配装响應的可调支架和横梁。
五、防静電接地:勾當地板安装完成後應举行接地毗連,其技能機能應合适設計要乞降施工驗收規范。
宜缘,防静電地板专業制造商,温馨提醒您安装防静電地板應注重如下几點:
1. 安装時在防静電地板下面铺装1层铜箔,讓地板與其有充實接触,到達地板具备静電開释的成果。
2. 可以選擇地面上铺装25妹妹厚一级保温棉,具有不燃铝箔、隔热保温的成果、防潮功效,讓成果彻底開释出来。
3. 防静電地板高度用支架调理,相邻防静電地板間不克不及有空地,有生髪,的话實時批改。
4. 铺設地板時,用水泡程度仪一步步找平,结果更佳。
5. 有较重呆板装备的地板下边加强支持點,有用加强荷载度,避免地板压變形的可能。