台灣設計職業工會分享交流論壇

標題: 建筑弱電工程:電缆的布設施工(上) [打印本頁]

作者: admin    時間: 2022-9-13 16:09
標題: 建筑弱電工程:電缆的布設施工(上)
3.缆線两头應贴有標签,應標明编号,標签书写應清楚准确。標签應選用不容易毁坏的质料。缆線應有余量,以顺應终接、檢测和變動。對绞電缆预留长度:在事情區宜為36cm,電信間宜為0.5~2m,装备間宜為3~5m;光缆布放路由宜盘留,预留长度宜為3~5m,有特别请求的應按設計请求预留长度。

4.缆線的曲折半径應合适以下划定:

(1)非屏障4對對绞電缆的曲折半径應最少為電缆外径的4倍。

(2)屏障4對對绞電缆的曲折半径應最少為電缆外径的8倍。

(3)骨干對绞電缆的曲折半径應最少為電缆外径的10倍。

(4)2芯或4芯程度光缆的曲折半径應大于25妹妹;其他芯数的程度光缆、主十光缆和室外光缆的曲折半径應最少為光缆外径的10倍。

5.缆線間的最小净距應合适設計请求:

(1)電源線、综合布線體系缆線應分開布放,并應合适表1的划定

注:1.當380V電力電缆<2kVA,两邊都在接地的線糟中,且乎行长度≤10m時,最小間距可為10妹妹。

2.两邊都在接地的線槽中,系指两個分歧的線糟,也诃在统一線槽顶用金属板离隔。

(2)综合布線與配電箱、變電室、電梯機房、空调機房之間最小净距宜合适表2的划定。

(3)修建物内電、光缆暗管敷没與其他管線最小净距見表3的划定

(4)综合布線缆線宜零丁敷設,與其防水防油貼,他弱電體系各子體系缆線間距應合适設計请求。

(5)對付有平安保密请求的工程,综合布線缆線與旌旗灯号線、電力絞、接地線的間距應符含响應的保密划定對付具备平安保密请求的缆線應采纳自力的金属管或金属線槽敷設。8屏障電缆的屏障层端到端應连结無缺的导通性。

6.缆線布放,在牵引進程中,悬挂缆線的支點相隔間距應不大于1.5m。布放缆線的牵引車,應小于缆線容许张力的80%,對光缆刹時最大牵引力應不跨越光缆容许的张力。在以牵引方法敷設光缆時,重要牵引力應加在光缆的增强芯上,缆線布放進程中為防止张力和扭曲,應建造及格的牵引端头三重汽車借款免留車,若是用機器牵引時,應按照缆線牵引的长度,布放情况,牵引张力等身分選用集中牵引或分离牵引等方法布放光缆時,光缆盘滚動應與光缆布放同步,光缆牵引的速率通常是15m/s。光缆出盘处要连结败坏的弧度,并留有缓冲的余量,又不宜過量,防止光缆呈現背扣。

7.预埋線槽和暗管敷設缆線應合适以下划定:

(1)管道内應無拦截,管口應無毛刺,并安顿牵引線或拉線。

(2)敷設線槽和暗管的两头宜用標记暗示出编号等内容。

(3)预埋線槽宜采纳金属線槽,预埋或密封線槽的截面操纵率應為30%~50%。

(4)光缆與電缆同管敷設時,應在暗管内预置塑料子管,将光缆設子管子,使光缆和電缆分隔布放,子管的内径應為光缆外径的1.5倍。

(5)敷設暗管宜采纳钢管或阻燃聚氯乙烯硬质管布放大對数骨干電缆及4芯以上光缆時,直線管道的管径操纵率應為50%~60%,弯管道應為40%~50%暗管布放4對對绞電缆或4芯及如下光缆時,管道的截面操纵率應為25%~30%。预埋線槽宜釆用金属線槽,線槽的截面操纵率應不跨越40%。

8.設置缆線桥架和線槽敷設缆線應合适以下划定:

(1)電缆桥架宜超過跨過地面2.2m以上,槽盖開启面應连结80妹妹的垂直净空,桥架顶部距顶棚或其他停滞物應不小于300妹妹,桥架宽度不宜小于100妹妹,桥架内横断面的填充率應不跨越50%,在吊顶内設置時,線槽截面操纵率應不跨越50%。

(2)缆線桥架内缆線垂直敷設時,在缆線的上端和每距离15m处應固定在桥架的支架上。

程度敷設時,直線部門距离間隔在3~5台北借錢, m处設固定點.在缆線的間隔首端、尾端、转弯中間點处300~500妹妹处設置固定點。

(3)在程度、垂直桥架中敷設缆線時,應答缆線举行绑扎對绞電缆、光缆及其他旌旗灯号電缆應按照缆線的种别、数目、缆径、缆線芯数分束绑扎。绑扎間距不宜大于1.5m,間距應平均,不宜绑扎過紧或使缆線遭到挤压。

(4)布放線槽缆線可以不绑扎,槽内缆線應顺直,尽可能不交织、缆線不该溢出線槽,在缆線收支線槽部位,變化处應绑扎固定垂直線槽布放缆線應每距离15m处固定在缆線支架上。

绑扎間距不宜大于l.5m,扣間距應平均、松紧适度楼内光缆在桥架洞開敷設時應在绑扎固定段加装垫套。

9.修建群子體系采纳排挤、管道、直埋、墙壁及暗管敷設電、光缆的施技能请求應依照當地網通讯路線工程捡收的相干划定履行。

10.桥架程度敷設時,吊(支)架間距通常是1.5~3m,垂直敷設時固定在修建物構體上的間距宜小于2m。桥架及槽道安装位置摆布误差應不跨越50妹妹桥架及槽道程度渡過每米误差應不跨越2妹妹垂直桥架及槽道應與地面连结垂直,并没有歪斜征象,垂直度误差應不跨越3妹妹。两槽道拼接处程度度误差應不跨越2妹妹。吊(支)架安装應连结垂直平整,分列整洁,固定安稳,無倾斜征象。金属桥架及槽道節與節間應接触杰出,安装安稳。

11.沟槽和格形修護面膜推薦,線槽必需沟通,沟槽盖板可開启,并與地面平齐、盖板和信息插座出口处應采纳防水辦法。

12.配線装备機架安装请求。采纳下走線方法、架底位置應與電缆上線孔相對于應各直列垂直歪斜偏差應不大于3妹妹,底座程度偏差每平方米應不大于2妹妹接線端子各类標记應齐备。

13.顶棚内敷設缆線時,應斟酌防火请求,缆線敷設應零丁設置吊架,不得布放在顶棚吊架上,宜安排在金属線槽内布線缆線护食應阻燃、缆線截面選用應合适設計请求。

14.在竖井内采纳明配管、桥架、金属線槽等方法敷設缆線,并應合适以上有關条目请求,竖井内楼板孔洞周邊應設置50妹妹的防水台,洞門用防火质料封堵严實。

15.各种接線模块安装请求。模块装备應完备無损,安装就位、標记齐备安装螺栓應拧安稳,面板應连结在一個程度面上。

16.接地请求。安装機架,配線装备及金属钢管、槽道、接地體,庇护接地导線截面、色彩應合适設計请求,并连结杰出的電气毗连,压接处安稳靠得住。

缆線的牵引

缆線牵引是指釆用一条拉線将缆線牵引穿入墙壁管道、吊顶和地板管道在施工中,應使拉線和缆線的毗连點尽可能腻滑,是以,要釆用電工胶带在毗连點外面牢牢环绕纠缠,以确保其腻滑和坚固,所用的法子取决于要完成功课的类型、缆線的质量、布路線由的难度,還與管道中要穿過的缆線数量有關,在已有缆線的拥堵的管道中穿線要比空管道难。

注重理论上,線的直径越小,则拉線的速率越快。但是,有履历的安装者采纳慢速而又安稳地拉線,由于快速拉線會造成線的环绕纠缠或被绊住。

若拉力過大,将致使缆線變形,從而引發缆線傳输機能降低.缆線最大容许的拉力以下:

(1)一根4對線電缆,拉力為100N。

(2)二根4對線電缆,拉力為150N。

(3)三根4對線電缆,拉力為200N。

(4)n根線電缆,拉力為(nx50+50)N。

無论几多根線對電缆,最大拉力都不克不及跨越400N。

1.牵引少许5类缆線

(1)少许的缆線很轻,只要将其對齐在80妹妹的裸線扒開塑料绝缘层,将铜导線均匀分成两股,如圖1所示。

圖1 流出裸線

(2)把两股铜导線互相打圈子结牢,如圖2所示。

圖2 體例导線互相打圈

(3)将拉線穿過已打结的圈子後打活扣(使越拉越紧)。

(4)用電工胶布牢牢地缠在绞好的接头上,扎紧使得导線不露出,并将胶布结尾夹入缆線中。

2.牵引多對線数電缆

芯套/钩的毗连是很是安稳的,它可以或许用于“几百對”的電缆上,應按以下步伐举行。

(1)剥除约30治療乾癬,顷的電缆护套,包含导線上两個金属绞線鲍的绝缘层。

(2)利用斜口钳将線切去,密下约12根(—打)。

(3)将导線分成两個绞線组,如圖3所示。

圖3 将缆导線分成两個平均的绞線组

(4)将两组绞線交织地穿過拉绳的环,在缆的何处創建一個闭环。

(5)将缆一真個線环绕纠缠在一块兒以使环封锁,如圖4所示。

圖4 用绞線环绕纠缠在本身上面的法子創建胡芯套/钩来封闭缆环

(6)用電工带牢牢地环绕纠缠在缆四周,笼盖长度约是环直径的3~4倍,然後继续再绕上一段,如圖5所示

圖5 用電工带慎密环绕纠缠




歡迎光臨 台灣設計職業工會分享交流論壇 (https://bbs.besgogo.com.tw/) Powered by Discuz! X3.3