台灣設計職業工會分享交流論壇
標題:
防静電活動地板施工工藝
[打印本頁]
作者:
admin
時間:
2023-9-7 12:56
標題:
防静電活動地板施工工藝
1.地板的铺設應在室内土建及装修终了落後行
2.地板應平整、干净、干燥、无杂物、无尘土;
3.安插在地板下的電缆、電器、氛围等管道及空調体系應在安装地板前施工终了;
4.重型装备基座固定應竣工,装备安装在基座上,基座高度應同地板上概况完成高度一致;
5.施工現場备有220V/50HZ電源和水源。
2、地板安装东西
1.專業切割锯 2.激光程度测定仪 3.水泡程度仪、卷尺、墨线 4.吸板器、螺母調
腳臭治療
,理扳手、十字螺丝刀;
5.吸
桃園抽水肥
,尘器、笤帚、墩布;
3、施工步調
下层處置與清算 -> 定位放线 -> 粘贴导電铜带 -> 安装固定可調支架和横梁 -> 铺設勾當地板面层 -> 防静電接地 -> 完工清算
1.當真查抄地面平整度和墙面垂直度,如發明不合适施工请求,應向甲方有關部分提出;
2.拉程度线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,包管铺設後的地板在统一程度面上,丈量室内的长度、宽度并恰被選擇铺設基准位置以削减地板的切割,在地面弹出安装支架的網格线;
3.将要安装的支架調解到统一必要的高度并将支架摆放到地面網格线的十字交织處;
4.用螺钉将横梁固定到支架上,并用程度尺、直角尺一一改正横梁,使之在统一平面上并相互垂直;
5.用吸板器在组装好的横梁上安排地板;
6.若墙邊残剩尺寸小于地板自己长度,可以切割地板的法子举行拼補;
7.在铺設地板時,用水泡程度仪逐块找平,地板的高度靠支架調理;
8.在機房安排较重装备時,應在装备基座的地板下加装
心腦血管疾病
,支架,以防线板变形;
9.勾當地板必要切割或開孔時,應在启齿拐角處利用電钻打◎6-◎8圆孔,避免贴面断裂。
4、地板铺設验收尺度
1.勾當地板的下面和地板概况應干净、无尘土、遗物;
2.地板概况无划痕,无涂层脱落,邊条无破损;
3.铺装後地板总体應不乱安稳,职员在上面行走不该有摇摆感,不该有声响;
4.地板的邊条應包管一向线,相邻地板错位不大于1妹妹;
5.相邻地板块的高度差不大于1妹妹。
5、保护利用请求
1.利用情况:铺布防静電地板的房間温度節制在15℃-35℃,湿度節制在45%-75%RH;若是利用前提....
2.保护请求:
(1)制止利用尖锐的用具直接在地板概况上直接施工操作,避免粉碎概况的防静電機能和雅觀水平;
(2)在利用進程中制止职员从超過跨過直接跳落到地板上,制止搬运装备時蛮横操作,砸伤地板;
(3)在勾當地板上挪動装备時,制止在板面上直接鞭策装备,划伤地板,准确做法是抬起装备举行搬运;
(4)機房有重型装备時,應将装备直接落在地面基座上,不克不及直接落在地板上而造成地板持久负重变形;
(5)對地板下部装备举行保护時,利用吸板器吸起地板举行操作,制止利用锐器蛮横拆装;
(6)保护中但是用吸尘器或墩布连结板面干净,出格重要不要将液体撒到地板上。
(7)地板概况可以按期打防静電蜡保护,从而持久包管地板的利用结果。
防静電勾當地板安装步調:(按照現場情况来施工)通常為如下步調:
歡迎光臨 台灣設計職業工會分享交流論壇 (https://bbs.besgogo.com.tw/)
Powered by Discuz! X3.3