一、配制水泥沙浆利用硅酸水泥、平凡硅酸盐水泥,其标号不小于32.5MPa。严禁混用分歧品种、分歧标号的水泥,采纳中砂搅拌;找平层沙浆的體积共同比為1: 3,强度品级不该小于M15。
二、按照±0.000m标高扣减饰面機關厚度来肯定地面找平标高(設計有请求的按設計请求肯定),并在附近墙脚弹線;水泥沙浆找平层的厚度不该小于20妹妹。
三、统一房間的找平层应一次性施工完成,不得留置施工缝和接槎接头。
施工圖片:
二、地面石材铺贴施工工藝
節點大样:
施工工序:
地面清算→试拼→水泥浆連系层→铺贴石材 →養護→晶面处置
重點阐明:
一、石材排邦畿深化前须查對現場尺寸,厂家與項目部配合完成圖纸深化,經項目部查對無误後下单出產。
二、厂家应预先對石材毛板的色彩、纹理等举行筛選,依照排邦畿的次序和尺寸举行加工,按照色彩、纹理一致的原则,對石材举行试拼、调解和编号(编号與排邦畿一致)。
三、石材须做六面防護,石材六面防護须纵、横各一遍,待第一遍防護干後再刷第二遍防護,干落後行下道工序。
四、石材在铺贴前应举行试拼,呈現色彩或纹理庞杂時应举行筛選,需要時请求厂家改换。
五、深色石材采纳32.5MPa平凡硅酸盐水泥夹杂中砂或粗砂,(含泥量不大于 3%)1:3配比;淡色系列石材采纳32.5MPa白水泥沙浆掺白石屑1:3配比。
六、大理石在铺贴前应拔除暗地里網格布,并補刷石材防護剂,晾干落後行铺贴;若質地较為松脆的石材,则须在工場對石材後背去網後做背胶或背砂处置,参加後直接铺贴。
七、概况平整度:1妹妹;缝格平直:1妹妹;接缝凹凸:0.5妹妹;踢脚線上口平直:1妹妹;板块間隙宽度:1妹妹。
施工圖片:
三、地面釉面瓷砖铺贴施工工藝
節點大样:
施工工序:
地面清算→瓷砖浸水潮湿→水泥沙浆連系层→安装尺度块→铺贴地面砖→勾缝→干净→養護
重點阐明:
一、铺贴釉面陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干(浸泡至不起氣泡便可掏出阴干)。
二、统一空間饰面砖光彩应一致、套割邊沿应整洁,大面無小块,開孔位置尺寸应准确,無裂缝和缺损;釉面瓷砖無掉角、爆邊,連系处無三角洞及方形洞。
三、墙面下层先处置平整,粘贴层厚度節制在7-10妹妹為好,采纳專用瓷砖粘贴剂粘贴安稳 (单块空鼓小于 15%,且每天然間不跨越总数的5%)。
四、地砖概况平整度偏差不得跨越1妹妹(用2米靠尺和塞尺查抄);缝格平直偏差不得跨越1.5妹妹(拉5米線和钢尺查抄);接缝凹凸差偏差不得跨越0.5妹妹(用直尺塞尺查抄);踢脚線上口平直偏差不得跨越1妹妹(拉5米線和钢尺查抄);板块間隙宽度偏差不得跨越1妹妹(用钢尺和塞尺查抄)。
五、排砖应合适設計请求,當設計無请求時,应按照現場現实环境举行调解,防止呈現板块小于整砖1/3 邊长的邊角料。
施工圖片:
四、地面抛光砖铺贴施工工藝
節點大样:
施工工序:
处置下层→弹線→预排→摊铺水泥沙浆→安装尺度块→铺贴地面砖→勾缝→干净→養護
重點阐明:
一、抛光砖铺贴前须先举行预排,查抄纹路、核對朴直度,防止铺贴後的纹路庞杂、裂缝不平均。
二、统一空間饰面砖光彩应一致、套割邊沿应整洁,大面無小块,開孔位置尺寸应准确,無裂缝和缺损;墙砖無掉角、爆邊,連系处無三角洞及方形洞。
三、地面下层先处置平整,粘贴层厚度節制在7-10妹妹為好,采纳專用瓷砖粘贴剂粘贴安稳 (单块空鼓小于 15%,且每天然間不跨越总数的5%)。
四、地砖概况平整度偏差不得跨越1妹妹(用2米靠尺和塞尺查抄);缝格平直偏差不得跨越1.5妹妹(拉5米線和钢尺查抄);接缝凹凸差偏差不得跨越0.5妹妹(用直尺塞尺查抄);踢角線上口平直偏差不得跨越1妹妹(拉5米線和钢尺查抄);板块間隙宽度偏差不得跨越1妹妹(用钢尺和塞尺查抄)。
五、 排砖应合适設計请求,當設計無请求時,应按照現場現实环境举行调解,防止呈現板块小于整砖1/3 邊长的邊角料。
施工圖片:
五、地毯铺举措措施工工藝
節點大样:
施工工序:
下层处置→地毯剪裁→ 钉倒刺板挂毯条→铺布防潮垫→铺設地毯→细部处置及清算
重點阐明:
一、地毯加工前应明白質料含量(几多百分比羊毛,是不是分色)、加工工藝(圈绒、割绒、阿克明斯)、绒高(羊毛高度)、胶垫容重( k/m2)。
二、铺設地毯前地面须采纳水泥沙浆找平处置(厚度按照地毯與胶垫肯定落差)待水泥沙浆彻底干透後,方可铺設地毯。
三、地毯概况应平服,無起鼓翘邊,圖案拼花应细,绒面顺光应一致。
四、地毯與大理石不得直接拼接,可采纳過渡質料举行拼接管口(如:不锈钢条、铜条等),收口处绒毛应超過跨過5妹妹。
五、地毯铺設完成後应當即采纳制品庇護办法。
六、地毯與踢脚線、墙邊、柱子收口处四周应顺直、应压紧。
施工圖片:
六、实木地板铺举措措施工工藝
施工工通馬桶工具推薦,序:
安装地龙骨→撒防蛀粉→安装防潮多层板→ 铺贴防潮膜→铺实木地板
重點阐明:
一、地板安装時要留伸缩缝,地板與墙壁之間要预留出10妹妹摆布的地板伸缩缝。地板間裂缝不跨越1妹妹,密度较高的地板铺設時,每块应留有0.4妹妹的間隙,以防往後起拱。实木地板之間要留伸缩缝,预留湿润季候木地板膨胀空間,多层实木地板和强化复合地板则可以無缝拼接。
二、地板下须铺布防潮膜,接口处互叠,用胶布粘贴避免尘土水汽進入。
三、木搁栅应弹線;应按300~400妹妹間隔打孔,预埋丝杆;木搁栅应按300~400妹妹開沉头孔,应调解丝杆、调平龙骨下层;固定不得毁坏预埋管線,木搁栅與墙裂缝30妹妹。
四、踢脚線概况应滑腻,接缝应周密;踢脚線上口平齐3妹妹/5m、踢脚線與面层的接缝1妹妹。
五、板面裂缝宽度0.5妹妹/钢尺、概况平整度2妹妹/2m、面板拼缝应平直3妹妹/5m、相邻板材高度差1妹妹/钢尺。
七、洗手間地漏安装工藝
施工工序:
定位→排水管道安装→预埋
重點阐明:
一、楼板開孔须大于排水管径40妹妹 ,孔壁须举行凿毛处置。须用專用模具支持,浇捣须用水泥沙浆分两次以上封堵浇捣密实。
二、地漏的排水管口标高应按照地漏型号肯定,使排水管與地漏毗連慎密。
三、地漏安装時周邊的沙浆应填充密实。
四、地漏、排水管直径须合适排水流量请求,排水管须設置存水弯。
五、地面找坡合适排水请求,找坡率3‰-5‰。
六、地漏的顶面标高应低于地面1妹妹,地漏水封深度感情挽回,应≥50妹妹。
施工圖片:
八、洗澡房地面石材施工工藝
節點大样:
施工工序:
地面清算→水泥浆連系层→铺贴石材 →養護→晶面处置
重點阐明:
一、淋浴房地面铺贴石材前须先作挡水槛,挡水槛完成面高度低于石材地面30妹妹, 挡水槛采纳混凝土沙浆浇筑,挡水槛與地面接触位置须作弧形翻邊。
二、 防水施工须先對档水槛阴角处举行柔性防水处置,待档水槛阴角防水干透後再举行大面防水施工。
三、 洗澡房門坎石材须采纳湿铺工藝举行铺贴,预防淋浴用水落地後向外浸透。
施工圖片:
九、厨房、洗手間門坎石安装工藝
節點大样:
施工工序:
地面清算→水泥湿浆連系层→铺贴門坎石→養護→晶面处置
重點阐明:
一、 門坎石铺贴前须先作挡水槛,挡水槛完成面高度低于石材地面30妹妹, 挡水槛采纳细石水泥沙浆浇筑,挡水槛與地面接触位置须作弧形翻邊。
二、 防水施工须對档水槛阴角及挡水槛面做柔性防水处置。
三、 門坎石材须采纳湿铺工藝举行铺贴,预防淋浴用水落地後向外浸透。
四、為防止門套受潮發霉,門套及門套線安装在門坎石上,門套根部留2~3妹妹缝采纳耐候胶(色彩與門套線同色或按設計请求)封锁。
五、 門坎石长度应大于門框净宽50妹妹,居中铺贴,門洞雙方石材未笼盖处用湿浆抹平(與門坎石同時施工完成);門坎石的宽度应與門套邊對齐——凸口(如插口式)門套線對齐内邊,平口(如與門套連體)門套線對齐外邊。
施工圖片:
2、墙柱面工程
一、轻钢龙骨石膏板隔墙施工工藝
節點大样:
施工工序:
隔墙放線定位→安装六合龙骨→安装竖向龙骨→安装横向龙骨→龙骨内敷設暗藏管線→門洞口、窗台口加固→封一壁石膏板→填充隔音棉→举行隐藏驗收→再封加一壁石膏板
重點阐明:
一、通例竖龙骨為3000妹妹,如跨越3000妹妹或小于3000妹妹建议采纳定制型竖龙骨。
二、門洞口、窗口内侧须预埋下层板材加固,并做好防腐、防霉、防火处置。
三、六合龙骨安装前先把橡胶垫安装在六合面線位上,再将六合龙骨放在橡胶垫上安装。
四、未找平的地面封石膏板時下口150妹妹处应先安装水泥纤维压力板(防潮、防水),尔後再封石膏板,封第二层石膏板時下口不该直接落地,应平地脚線上口高度安装。
五、自攻螺丝应堕入板材概况0.5妹妹-1.0妹妹深度為好,且面纸不该决裂表露石膏。
六、石膏板與石膏板接口预留3-5妹妹裂缝為好。
七、封纸面石膏板打螺丝前须举行弹線。
八、高度跨越4m隔墙,利用100系列隔墙龙骨,或按設計请求增长钢架。
施工圖片:
二、洗手間镀锌方通隔墙施工工藝
節點大样:
施工工序:
隔墙放線定位→焊接钢架→焊口防锈处置→捣制混凝地皮梁→封硅酸钙板→挂網→水泥沙浆批荡→涂刷防水涂料→铺贴石材
重點阐明:
一、方钢骨架采纳镀锌制品,焊接點涂刷防锈漆。
二、镀锌方通雙侧每隔600妹妹钻透氣孔。(防止電焊時高温没透氣孔造成镀锌方通變型)
三、钢架焊接完成後在底部浇筑300妹妹高混凝地皮梁,宽度按照設計请求。
四、内层封硅酸钙板采纳自钻螺丝固定 ,然落後行挂網,挂網采纳天然平整安装法(即不要承平整,要有必定的起拱度)。
五、水泥沙浆批荡,先在硅酸钙板上刷一层加胶状的素浆,然後再举行水泥沙浆批荡,水泥沙浆批荡层節制在距石材後背7-10妹妹。
六、水泥沙浆批荡层干透落後行防水施工。
施工圖片:
三、石材灌浆施工工藝
節點大样:
施工工序:
石材排板放線→预排石材→板材固定→灌桨→嵌缝
重點阐明:
一、石材采纳湿挂灌浆施工時,固定石材的钢筋網应與预埋件毗連安稳;每块石材與钢筋拉接點不得少于4個;拉接用铜丝具备防锈機能。
二、深色石材采纳32.5MPa平凡硅酸盐水泥夹杂中砂或粗砂,(含泥量不大于3%)1:3配比。淡色系列石材采纳32.5MPa白水泥沙浆掺白石屑1:3配比。
三、灌浆前利用填缝質料姑且封锁板缝,防止漏浆;灌浆時应分层举行,每层灌浆高度且不跨越板高的1/3. 插捣密实,初凝後继续灌注,灌浆距板材上口50妹妹处為止。
施工圖片:
四、墙面石材干挂施工工藝
節點大样:
施工工序:
石材排板放線→安装钢骨架→石材安装→打胶收口
重點阐明:
一、 所有型钢规格合适國度尺度,热镀锌处置,焊接部位采纳防锈处置。不锈钢石材毗連挂件采纳钢号202以上、沿海地域采纳钢号304。
二、 2500妹妹高之内的墙體,竖向须采纳5﹟镀锌角钢,横向采纳40妹妹×40妹妹镀锌角钢,間距按照石材的横缝排版肯定, 2500妹妹高以上的墙體,竖向须采纳8﹟镀锌槽钢,横向采50妹妹x5妹妹型镀锌角钢,間距按照石材控筆訓練卡,的横缝排版肯定。
三、应按石材排邦畿举行現場钢架安插;挂件與钢架連策应准确(反向、焊接)
四、干挂石材单块面积一般不跨越1.5 平方,室内干挂石材厚度应大于20 妹妹,室外干挂石材厚度应大于25妹妹;石材板面较大且薄的板材应在後背粘加固背条,避免翘曲變形;干挂石材墙面無透胶污染。
五、干挂石材孔、槽的数目、深度、位置、尺寸应合适設計请求;防止钻孔或開槽加工時呈現位置不正、数目不足、深度不敷或孔槽壁太薄等質量問题。
六、立面垂直度1妹妹/2m 垂直檢测尺;概况平整度1妹妹/2m 靠尺和塞尺;阴阳角朴直1妹妹/直角檢测尺; 接缝凹凸差0. 5 妹妹 /钢直尺和塞尺;接缝直線度1妹妹/拉5m線和钢直尺,不足5m 拉通線;接缝宽度1妹妹钢直尺。
施工圖片:
五、顶面石材干挂施工工藝
節點大样:
施工工序:
石材排板放線→安装钢骨架→石材安装→打胶收口
重點阐明:
一、 所有型钢规格合适國度尺度,热镀锌处置,焊接部位采纳防锈处置。不锈钢石材毗連挂件采纳钢号202以上、沿海地域采纳钢号304。
二、应按石材排邦畿举行現場钢架安插;挂件與钢架連策应准确(反向、焊接)
三、干挂石材单块面积一般不跨越1.5 平方,室内干挂石材厚度应大于20 妹妹,室外干挂石材厚度应大于25妹妹;石材板面较大且薄的板材应在後背粘加日本春藥,固背条,避免翘曲變形;干挂石材無透胶污染。
四、干挂石材孔、槽的数目、深度、位置、尺寸应合适設計请求;防止钻孔或開槽加工時呈現位置不正、数目不足、深度不敷或孔槽壁太薄等質量問题。
五、顶面石材後背周邊退進5妹妹,附近铲網40妹妹宽,背不小于3#镀锌扁铁,采纳石材干挂AB胶粘贴,當石材邊长大于600妹妹時中心须增长扁铁與周邊扁铁毗連成網状。
六、顶面石材两头毗連采纳干挂件挂扣(石材侧面挂件位開槽),采纳石材干挂AB胶粘结;石材邊长大于600妹妹時中段點再用石材干挂AB胶将挂件與扁铁粘结;结尾石材须弃捐在墙面上,采纳石材干挂AB胶粘结安稳;概况平整度1妹妹/2m靠尺和塞尺。
施工圖片:
六、吊顶玻璃/镜子安装施工工藝
節點大样:
施工工序:
下层建造→放線→玻璃/镜子加工→安装玻璃/镜子→打胶收邊→清算
重點阐明:
一、下层采纳多层板(後背做好三防处置)建造,须平整安稳,平整度容许偏差1妹妹,防止安装不服整造成破损,安装前下层必需清算清洁。
二、後背先贴好專用庇護膜,周邊退進10妹妹黏贴3妹妹厚海绵贴(宽度视玻璃/镜子尺寸而定),长邊相隔300妹妹条状黏贴3妹妹厚海绵贴,起到定位校订感化。
三、玻璃/镜子面無固定件安装的采纳布局胶粘接在下层板上,胶干前下撑支架固定,胶干安稳後撤除支架。
四、玻璃/镜子安装完成落後行保洁時严禁利用酸性洗涤剂或含研磨粉的去污粉洗濯。
五、玻璃/镜子采纳中性耐候胶收口。
六、玻璃/镜子面有装备安装時,须测准開孔位置及尺寸,周邊為避免镜子開裂,後背附近采纳AB胶黏结。
施工圖片:
七、墙面瓷砖铺贴施工工藝
節點大样:
施工工序:
处置下层→弹線→瓷砖浸水潮湿→摊铺水泥沙浆→安装尺度块→铺贴地面砖→勾缝→干净→養護
重點阐明:
一、铺贴瓷砖前须先查抄原墙體是不是存在空鼓征象。
二、铺贴釉面陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。(浸泡至不起氣泡便可掏出阴干)
三、统一空間饰面砖光彩应一致、套割邊沿应整洁,大面無小块,開孔位置尺寸应准确,無裂缝和缺损;墙砖無掉角、爆邊,連系处無三角洞及方形洞。
四、粘贴应安稳 (单块空鼓小于 15%,且每天然間不跨越总数的5%)
五、排砖应合适設計请求,當設計無请求時,应按照現場現实环境举行调解,防止呈現板块小于整砖1/3 邊长的邊角料。
六、立面垂直度1妹妹/2m 垂直檢测尺;概况平整度2妹妹/2m靠尺和塞尺;阴阳角朴直2妹妹/直角檢测尺;接缝凹凸差0.5妹妹/钢直尺和塞尺;接缝直線度1妹妹/拉5m 線和钢直尺,不足5m 拉通線;接缝宽度1妹妹/钢直尺。
施工圖片:
3、吊顶工程
一、轻钢龙骨石膏板吊顶施工工藝
節點大样:
施工工序:
弹出天花完成面線→吊杆安装→安装主龙骨→安装沿邊龙骨→安装次龙骨→龙骨调平→举行隐藏驗收→安装石膏板
重點阐明:
一、封板前天花内所有管線、消防装备等必需测实驗收及格,石膏板才能举行安装,防止封板後呈現路線欠亨、消防管道漏水等問题,造成本钱增长。
二、各种石膏板天花吊顶长度跨越15m 的应预留伸缩缝,且伸缩缝雙方应設置自力的主副龙骨。
三、封纸面石膏板打螺丝前须举行弹線。(石膏板拼接口须预留3-5妹妹裂缝)
四、自攻螺丝安装应堕入板材概况0.5妹妹-1.0妹妹深度為好,且不成堵截纸面表露石膏。
五、天花吊杆跨越1.5m時须增长反支持,主龙骨按房間短跨长度起拱3 ‰~5‰ 。
六、安装轻型吊灯的部位应预設400*400*18妹妹多层板,板面與龙骨面齐平,多层板采纳8妹妹吊杆固定在楼板底及龙骨上,毗連安稳。
七、安装重型吊灯時,在未封板前预埋挂钩/挂链(按照灯具重量肯定挂钩/挂链承载力)。
八、在安装主副龙骨前应斟酌灯孔、喷淋、风口、檢驗口等位置,防止安装装备時粉碎主副龙骨。
施工圖片:
二、金属板吊顶施工工藝
施工工序:
弹線→安装沿邊龙骨→安装悬挂杆件→安装次龙骨→安装罩面板→安装压条
重點阐明:
一、在檢驗口四周应設附加龙骨,附加龙骨采纳铆钉固定。
二、罩面板安装前天花内所有管線、消防装备等必需测实驗收及格,罩面板才能举行安装。
三、安装轻型吊灯的部位应预設400*400*18妹妹多层板,板面與龙骨面齐平,多层板采纳8妹妹吊杆固定在楼板底及龙骨上,毗連安稳。
四、安装重型吊灯時,在罩面板安装前预埋挂钩/挂链(按照灯具重量肯定挂钩/挂链承载力)。
五、天花吊杆跨越1.5m時须增长反支持,主龙骨按房間短跨长度起拱3 ‰~5‰ 。
六、板面無较着變形,弧形板曲面应和婉,板面应干净。
七、邊龙骨與板面及墙面接口应周密。
施工圖片:
三、阴角槽施工工藝
節點大样:
重點阐明:
一、石膏板阴角槽:采纳高密度中纤板,湿度较大地域可采纳密度高的木質質料,按設計规格请求定制加工,安装前须做防潮处置。
二、木成品阴角槽:按設計规格请求在木成品厂定制加工。
三、石材阴角槽:按設計规格请求在石材厂定制加工。
四、其它阴角槽:若阴角处两面材質分歧,在轻易加工的材質上開槽。
施工圖片:
四、空调风口安装工藝
節點大样:
重點阐明:
一、空调回风口、出风口、换氣扇等处请求設置木邊框,便于风口及举措措施安装和避免冷凝水。
二、空调出回风百叶的尺寸须按照電機安装单元风里计较 |
|