機房地板一般采纳防静電勾當地板。防静電地板的感化,就是把地面上所發生的静電,經由過程防静電地板导入大地。這一點,下面咱们立即领會下静電地板安装的施工请求。
一、地面处置
機房抗静電地板安装工程中,地面预处置十分關头,在铺設地板前必需先對地面举行较好的预处置,起首刷素泥一道,抹平小資本加盟創業, 機房地面,采纳20厚1:2.5水泥砂砂抹面赶光,地面根本处置到平整、滑腻、没有较着的坡度和不服,再刷機房專用地台漆二遍,起防潮、防霉感化。
二、拉程度線
地面弹方格網線,弹線要频频校订。在機房附近墙面安装角钢支架,地面按地面弹線铺設金属屏障網(50*0.1紫铜片),金属屏障網與機房接地铜排相连,構成一個完备的機房屏障體系,具备接地、抗静電、抗滋扰的感化。
按照房間平尺寸和装备安插环灰指甲外用藥,境,按勾當地板块模数,制订铺設方案及公道的铺設法子,應遵守如下原则:
①如室内無節制柜等装备,几何尺寸有合适勾當地板块模数時,宜由内向外铺設。
②如室内平面尺寸不合适板块模数時,應把室内两個標的目的的中間點找出来,看雙方尺寸相差几多,若相差不较着,宜由外向内铺設;若相差较大時,宜举行對称分格,由内向外铺設。
③如室内地面上没有節制柜等装备(要留洞時),其铺設標的目的和前後次序應综合斟酌。
④按照設計请求肯定铺設高度。
综合上述,铺設法子肯定後,要举行找中、套方、分格、定位放線事情,即必要把分格線標弹在地面上,又要把標高線標弹在附近墙壁上,以便于施工時操作節制。
三、接地铜排
起首要在地板的下方先铺設一层铜泊,用于和地板的充實接触,其次就是把铜泊铺設到墙邊時,聚集几個點接到接地線上(三到五個點最好,避免在利用中有點的断開),接地線的另外一端要毗连一個接地柱,接口臭怎麼改善,地柱最佳能埋在地面50CM如下的深度,如许才能使地板起到静電開释的感化!
连系布線體系的設計及施工,在地面排挤安装强弱電走線線槽及接地铜排,强弱電走線線槽之間間距大于30妹妹。
四、保温棉
在地面铺設和地板下附近墙面铺設25妹妹厚阿姆斯壮一级福乐期保温棉,包福乐斯不燃铝箔,起到保温、隔热、防潮感化,至此,地面预处置完成。
五、铺布防静電地板
地板支持脚直接安装在50*0.1紫铜片上方。敷設地板時,用水泡程度仪渐渐找平,高度靠可调支架调理,相临重油污清潔劑,地板間不得有裂缝,安装较重装备的地板下部增强支持。地板板面標高300~350妹妹,具备足够空間構成地板下净压風库。
铺設勾當地板块并调解程度高度,包管四角接触平整、周密,勾當地板块不合适模数時,不足部門可按照現實尺寸切割後镶补(切割地板時要邃密),并配装响應的可调支架和横梁。
進入機房架高地面的踢脚台應具备防水隔潮、雅觀大气、坚忍适用等特色,本項目中,可使用120妹妹砖墙砌筑以断绝機房架高地面,設一级台阶,台阶的宽度以300妹妹為好,以砌素砼而割草工具,成,按照現實必要,在台阶概况铺布防水质料,如大理石、丁纹钢板、塑胶地板等。
修建界施工频道的這篇文章论述静電地板安装的施工请求。修建界修建教程频道分享更多施工工藝在實践中的利用,寻觅修建之美,摸索修建之路,接待存眷咱们~
来历修建界: |
|