Discuz! Board

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 187|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

活動地板安装技術施工工藝

[複製鏈接]

2398

主題

2398

帖子

7276

積分

管理員

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
7276
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2024-7-5 18:06:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2.1量测房間的长、宽尺寸,找出纵横中間线。當房間是矩形時,量测相邻墙面的垂直,垂直度误差應小于1/1000膝蓋貼,,如不垂直,應预先對墙面举行處置。與勾當地板接触的墙面,其直线度值每米不该大于2妹妹。

2.2按照地面尺寸、勾當板块尺寸及装备等环境,在下层概况上按板块尺寸弹线并構成方格網,并標明装备预留部位。在附近墙上,標出板块的安装高度。

3安装支架和横梁

3.1在方格網交點處安置支架,组装横梁,并滚動支柱螺杆,用程度尺调解横梁顶面高度使合适请求。待所有支架和横梁安装成一體後,用水准仪抄平复核。合适请求後,将环氧树脂注入支架底座與下层之間的空地内,使之粘结安稳,或用膨胀螺栓、射钉固定。

3.2非整块板靠墙處,應配装响應的可调理支持和横梁,當利用一般支架時,宜将支架上托的四個定位销打掉三個,保存沿墙面的一個,使靠墙边的板块超出支架紧贴墙面。非整块板靠墙處,可用木龙骨支架或角钢取代支架和横梁,木龙骨支架或角钢顶面標高,應與横梁顶面標高一致。木龙骨支架應經阻燃處置,角钢應經防腐處置。

3.3支架和横梁宁静後,敷設勾當地板下的電缆、管线,颠末查抄驗收,并辦隐檢手续。

4铺設勾當地板

4.1板块的铺設標的目的,當平面尺寸合适勾當地板块的模数時,宜由里向外铺設;當平面尺寸不合适勾當板块模数時,宜由外向里铺設,非場中投注,整块板宜放在靠墙處。當室内有節制柜装备必要预留洞口時,铺設標的目的和前後次序應综合斟酌選定。

4.2铺設勾當地板前,先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液與横梁粘合。铺設勾當地板時,應调解程度度,可滚動或更调勾當地板块位置,包管四角接触處平整、周密,不得采纳加垫的法子。板块應拉线安装,使接缝平均、顺直。

4.3寺库設的勾當地板块不合适模数時,其不足部門可按照现實尺寸切割後镶补。透风口、走线口處,應按照洞口尺寸切割後铺装。

4.4勾當地板應在門口處或预留洞口處應合适設計機關请求,附近侧边利用耐磨硬質板封锁或用镀锌钢板包裹,胶条封边應合适耐磨请求。

4.5勾當地板與柱、墙面接缝處的處置應合适設計请求,設計無请求時應做木踢脚线;透风口處,應選用异形勾當地板铺贴。

4.6采纳電锯切割或電钻钻孔加工,加工的边角應打磨平整,采纳清漆或环氧树脂胶加滑石粉按比例调成腻子封边,亦可丹參粉,采纳铝型材镶边。切割边處置後方可安装,以避免板块吸水、吸潮,造成局部膨胀變形。勾當地板與墙面的接缝,應按照接缝宽采纳木条或泡沫塑料镶嵌。

4.7安装節制框装备時,其位置應連系機柜支持环境肯定,如属于框架支架可不限定;如為四點支持,则應使支持點尽可能挨近勾當地板的横梁。如機柜重量跨越勾當地板的额定承载力時,宜在勾當地板下部增設金属支持架。

4.8全数安装完成後,經查抄平整度及裂缝均合适質量请求後,便可举行清擦。政府部沾污時,可用干净剂或皂水用布擦净晾干後,用棉纱抹蜡满擦一遍,然後将門窗封锁。

2、質量尺度

1主控項目

1.1勾當地板的材質應合适設計要乞降國度现行有關尺度的劃定,且應具备耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐老化和导静電等機能。

1.2勾當地板面层應安装安稳,無裂纹、掉角和缺楞等缺點。

2一般項目

2.1勾當地板面层應分列整洁,概况干净,光彩一致,接缝平均,周边顺直。

2.2勾當地板面层的容许误差见下表:

3、制品庇护

1在運输和施工操作中,應庇护好門窗框扇和墙壁等。

2勾當地板及其配套質料出場後,設专人卖力做好保督工作,特别在運输、装卸、堆放進程中,應注重庇护好面板,不得碰坏面层和边角。

3在安装進程中,對峙随污染随清擦,出格是环氧树脂和乳胶液體,應實時擦清洁。地板安装時不得與其他工序交织功课,在安装場合不得加工非整块板或地板附件。

4勾當地板块安装時。應利用吸盘器或橡胶皮碗,不得采纳铁器硬撬,做到輕拿輕放。

5在已铺好的面板上功课時,應穿泡沫塑料拖鞋或软底鞋,不得用锐器、硬物在面板上疲塌、劃擦及敲击。

6在面板安装後、安装装备時,應采纳庇护面板的姑且性辦法,一般在铺設3妹妹厚的橡胶板上,垫胶合板或厚纸板、厚塑料布作為姑且防护。

7安装装备時,應按照装备的支承和荷重环境,肯定地板支承體系的加固辦法。

4、工程質量

1勾當地板支架底座應粘结安稳,横梁组装應合套,缓冲胶条應安置固定。

2切割後的板块边角應打磨平整,采纳清漆或腻子封边,避免局部產生變形,切割边不颠末處置不得举行安装。

3捣實沙浆、混凝土宜采纳平板振捣器,其挪動間距應能包管振捣器的平板笼盖已振實部門的边沿,每振處應使混凝土概况显现浮浆和再也不沉落。

4面积较大時應分层分段举行浇筑。

5冬期施工情况温度不得低于5℃。如在负温下施工時,混凝土中應掺加防冻剂,防冻剂應經查驗及格後方准利用,防冻剂掺量應由實驗肯定。找平层施工完後,應實時笼盖塑料布和保温質料。

6當水泥沙浆找平层采纳预拌沙浆施工時,施工情况温度宜為5~35℃。當温度低于5℃或高于35℃施工時,應采纳包管工程質量的辦法。五级风及以上、雨天或雪天的露天情况前提下,不该举行预拌沙浆施工。

5、平安施工

1混凝土及沙浆搅拌機器龜山馬桶不通,必需合适《修建機器利用平安技能規程》JGJ33及《施工现場姑且用電平安技能規范》JGJ46的有關劃定,施工中應按期對其举行查抄、维修,包管機除腳臭噴劑,器利用平安。

2施工機器用電必需采纳三级配電两级庇护,利用三相五线制,严禁乱拉乱接;姑且照明及動力配電路线敷設绝缘杰出,并合适有關劃定。

3拌料职员應佩带口罩,避免粉尘污染。

4振動器的操作职员應穿胶鞋和佩带胶皮手套。

5楼层孔洞、電梯井口、楼梯口、楼层边處,平安防护举措措施應齐备。

6、绿色环保

1预拌沙浆及混凝土在運输進程中,應防止扬尘、洒漏、沾带,需要時應采纳粉饰、封锁、洒水、冲刷等辦法。質料應同一堆放,并應有防尘辦法。搅拌现場、利用现場及運输途中漏掉的落地沙浆、混凝土應在初凝前實時收受接管處置。

2因沙浆、混凝土搅拌而發生的污水應颠末滤後排入指定地址。

3混凝土搅拌機、沙浆搅拌機的運行噪声應合适國度和處所的有關劃定。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|台灣設計職業工會分享交流論壇  

翻譯, 翻譯社, 台中搬家, 新北市當舖, 屏東借錢, 悠遊卡套, L型沙發雙人床墊, 獨立筒沙發, 貓抓皮沙發, 呼吸照護, 廢鐵回收, 沙發, 床墊, 未上市永和借錢, 屏東借錢, 保麗龍字, 伍德低溫合金, 荷重元, 台中搬家公司, 刷卡換現金, 刷卡換現, 當舖, 滑鼠墊背心, 圍裙, 布沙發, 獨立筒沙發, 未上市股票, 遊戲論壇, 中壢汽車借款 支票借款翻譯社防盜, 台北保全, 封口機皮秒 隆乳, 團體制服, 團體服, 汐止當舖, 空壓機24小時當舖, i88, 團體服, 未上市, 票貼, 贈品, 家教論壇, 婚紗禮服, 日本旅遊必買, 腹部拉皮, 美食推薦, 健康檢查中心, 玩家論壇, 品牌設計, 台灣生活, 台灣教育網, 手工藝材料, 珪藻土牆面, 割雙眼皮, 台北招牌設計, 支票借錢, 汽機車借款台北市花店, 未上市股票,

GMT+8, 2024-11-23 17:35 , Processed in 0.029697 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表